Stop7 написал(а):
отключить УПС от компа тогда при проподания сети и комп и станок отключаться одновременно
... но у самого так подключено....даже из ноута вынул батарею чтобы он также отключился при отключении электричества, т.к. проще начать с прерванного места
Проще говоря Вы предлагаете просто выбросить УПС на мусорку. Подход в корне неверный. При аварийном пропадании сети станок остановится, но и комп тоже отрубится аварийно. При этом самое меньшее в Мач Вы просто потеряете координаты точки остановки, худшее - такие отключения компа могут убить как Мач, так и саму Винду. При наличии УПСа для компа или же ноута с аккумулятором станок остановится , а Мач будет продолжать выполнять программу УП. Опять же потеряете координаты точки останова.
Тема аварийных остановок на форуме многократно и подробно обсуждалась, но все же повторю основные моменты.
1. Установите на компьютере макрос сохранения текущих координат
Лог координат
В архиве все подробно расписано. Всегда будете знать последние координаты положения шпинделя.
2. Поставте схему остановки Мач при аварии по типу поста 253 выше.
3. Перед запуском каждой УП делайте контрольную отметку на свободном месте заготовки касанием фрезы и записывайте координаты этой контрольной точки.
Этого достаточно, что бы без проблем продолжить обработку после аварийных остановок.
Stop7 написал(а):... 1. у меня не Мач
Так у Вас частный случай, хорошо, конечно, что Ваша управляющая прога держит параметры. А вот для пользователей Мач (а таких довольно много) это полезно.
Отредактировано DeKot (20-04-2015 09:41:00)