101

YuSTas написал(а):

P.S. термометр чиллера безбожно 3,14здит т.к. не контактирует с жидкостью и время обновления большое

Любого чиллера? Или именно 3000?

0

102

Exivis написал(а):

Любого чиллера? Или именно 3000?

мной проверено на 3000-ом
у меня в бак утоплен датчик термометра, показывает точно,
цифры на чиллере догоняют его если минут 10 постоит без работы лазера,
либо если идёт резка на низкой мощности, например картон или шпон резать.

0

103

YuSTas написал(а):

мной проверено на 3000-ом
у меня в бак утоплен датчик термометра, показывает точно,
цифры на чиллере догоняют его если минут 10 постоит без работы лазера,
либо если идёт резка на низкой мощности, например картон или шпон резать.

так на всех чилерах датчик на обратке температуру снимает...и это правильно... температура разнится у меня на 1,5-2 максимум градуса... при работе идет теплосьем и температура на обратке поднимается на 1,5-2 градуса (у меня так) и это нормально, поступая в бак разбовляется и не видно этой температуры. я поставил на пивном холодильнике 2 датчика один на обратке, один в баке... Проверял все данные на своем беспроводным, все датчики четка показывают.

0

104

Доброго дня всем. Купил новый чилер 5000 , но при подключении перепутал вход - выход охлаждающей жидкости . Он включился , пошла пена , работал секунд 10 , а потом сработала сигнализация. Теперь только пищит и не реагирует на нажатие кнопок , на дисплее мигают цифры восмёрки. Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой , может быть кнопочка где нибудь волшебная имеется типа reset ? Продавцу писать пока ещё не хочу , пытаюсь разобраться самостоятельно . Помогите советом .

0

105

Valera5609 написал(а):

так на всех чилерах датчик на обратке температуру снимает...и это правильно... температура разнится у меня на 1,5-2 максимум градуса... при работе идет теплосьем и температура на обратке поднимается на 1,5-2 градуса (у меня так) и это нормально, поступая в бак разбовляется и не видно этой температуры. я поставил на пивном холодильнике 2 датчика один на обратке, один в баке... Проверял все данные на своем беспроводным, все датчики четка показывают.

вы вообще чиллер 3000-ый разбирали, или просто от балды написали?
датчик температуры стоит в отливе пластикового корпуса бака с толстым слоем силикона, с жидкостью не контактирует, половина датчика считывает температуру окружающего воздуха
На фото 3000 в разборе, до того как был расчленён. Радиатор был утоплен в ведре с водой и помещён жить в морозильник. 2 датчика температуры, один в этом самом ведре, второй в баке чиллера. Жидкость насосом гонится в трубу, из неё в морозильник и обратно в бак чиллера. Смысл ставить датчик на выходе из трубы, что бы посмотреть не сколько труба может греть воду? главное, это температура, воды, которой вы трубу охлаждаете,

0

106

gritsuk написал(а):

Доброго дня всем. Купил новый чилер 5000 , но при подключении перепутал вход - выход охлаждающей жидкости . Он включился , пошла пена , работал секунд 10 , а потом сработала сигнализация. Теперь только пищит и не реагирует на нажатие кнопок , на дисплее мигают цифры восмёрки. Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой , может быть кнопочка где нибудь волшебная имеется типа reset ? Продавцу писать пока ещё не хочу , пытаюсь разобраться самостоятельно . Помогите советом .

У меня датчик потока воды срабатывает на отсутствие движения жидкости и на наличие пузырей, один раз после профилактики включил без достаточного количества воды, насос дал поток с пузырьками, так он чуть не захлебнулся, сработала сигнализация и отключила насос. Долил воды всё отлично, устройства датчика не знаю, но могу предположить, что он мог подвиснуть от пены. Проверьте уровень воды, т.к. при простом перепутывании шлангов такого быть не должно

Инструкции на 5000-ники на русском

Отредактировано YuSTas (19-03-2016 18:44:51)

0

107

Инструкцию конечно прочитал, но моего случая там нет. Провёл эксперимент - отсоеденил шланг от штуцера и ртом пробовал засосать воду в шланг , как только вода начинает принудительно протекать чере чилер сразу же отключается сигнализация но дойдя до рта естественно прекращается ток жикости и снова срабатывает сигнализация. Всё это наводит на мысль , что неисправен насос или же действительно сработала какая то защита которую не могу отключить? Воды как бы хватает , уровень в зелёной зоне.

0

108

Тут для промышленной точечной сварки изготовили чиллер из нового кондиционера оконного ( в Эльдорадо куплен за 1800 р год назад). Охладитель погрузили в емкость 8л (встроили в корпус кондиционера) и прикрутили циркуляционный насос. Такой чиллер обслуживает две точечных сварки уже год. Степень охлаждения регулируется штатным регулятором.

0

109

YuSTas написал(а):

Valera5609 написал(а):
вы вообще чиллер 3000-ый разбирали, или просто от балды написали?
датчик температуры стоит в отливе пластикового корпуса бака с толстым слоем силикона, с жидкостью не контактирует, половина датчика считывает температуру окружающего воздуха
Смысл ставить датчик на выходе из трубы, что бы посмотреть не сколько труба может греть воду? главное, это температура, воды, которой вы трубу охлаждаете,


В глаза не видел 3000 чилер!
Из тех описания помню датчики на давление и температуру стоят не в самом баке, а на теплой обратке, чтобы точнее мерить температуру самой трубы, а  не воды в баке!
Да и продавцы оборудования это же говорят...
Поэтому я сделал проще пивной холодильник (2500), термореле (1100) и дополнительный термометр (300).
Штатная помпа которая шла к машине гоняет воду, термореле снимает данные в баке холодильника, и дополнительный термометр прикручен на обратку на выходе из трубы!
Дабы избежать перегрева и переохлаждения.

0

110

Oshka88 написал(а):

А 6 градусов не повредят трубку? Я охлаждаю CW-5000 чиллером до 15 градусов, ниже он не опускается.

Про 6 градусов - это имеет введу возможность такого чиллера. Соответственно, если задашь ему 19-21 градус, то он будет справляться с такой задачей особо не напрягаясь. А так 6 градусов будут создавать большой конденсат по наружной стороне трубок, что может повлиять на неприятное замыкание при большом количестве воды в стыке шлангов с лазерной трубкой (водо через конденсат капает на дно станка, а там как раз чуть правее и находятся мозги станка)

0

111

Вопрос. Как временное явления (пару месяцев до лета) для трубки 80 Ват. Если поставить бочку 200 литров, вентилятор для нее, шланг с подачей проточной воды и соответственно с выходом на улицу теплой (все это как бы есть - покупать не надо). Будет ли при этом стабильный рез 8-10 часов в день?

0

112

Valera5609
Спецом сегодня опыт поставил и фото сделал. Резка МДФ 6мм 15 мин
http://s7.uploads.ru/t/0bdj2.jpg

после резки простой 20 минут, на чиллере 19 градусов на дополнительном - 20,4
вывод - 3,14здит собака

0

113

YuSTas написал(а):

Valera5609
после резки простой 20 минут, на чиллере 19 градусов на дополнительном - 20,4
вывод - 3,14здит собака

Вопрос какой? Дополнительный тоже еще тот ))) у всех заложена погрешность... я штатный который шел в комплекте с термореле сразу выкинул, он такое показывал...

0

114

Доброго всем дня. Разобрал чилер 5000 проверил датчик пропуска воды , если рукой поднять заслонку ( на разобраном датчике) то отключается сигнализация , но насос всё равно не включается. После первого включения насос работал
(уверен) потому что пошли пузыри из горловины , а через секунд 10 включилась сигнализация (перепутал потоки воды) и с тех пор ничего немогу сделать. На дисплее мигают все цифры и орёт сигнализация , с замкнутым датчиком пищит только  1 раз в 5 секунд , видимо даёт импульс на включение. Что ещё можно проверить?

0

115

gritsuk меня смущает ваша фраза

gritsuk написал(а):

перепутал потоки воды

вы перепутали шланги подключения к станку т.е. вместо "В" поставили "ИЗ"  и наоборот? Если так то, в принципе, жидкости пофигу как течь из головы трубы в попу или обратно, по пути следования обратных клапанов нет.
Проверьте схему подключения насоса, может китайцы чего намутили и подключили его в обратную сторону - не подавать воду из бачка в трубу, а наоборот, в этом случае могло произойти

gritsuk написал(а):

пошли пузыри из горловины

Тестер в руки и проверить доходит ли в какой-либо момент питание к насосу + попробовать подать отдельно на насос напругу, может он сгорел уже :insane:
попробую у своих китайских поставщиков эл.схему выпросить

0

116

Холодильник Север старого образца с баком на 30 л внутри с 100Вт трубкой reci справляется нормально.

0

117

YuSTas написал(а):

gritsuk меня смущает ваша фраза

вы перепутали шланги подключения к станку т.е. вместо "В" поставили "ИЗ"  и наоборот? Если так то, в принципе, жидкости пофигу как течь из головы трубы в попу или обратно, по пути следования обратных клапанов нет.
Проверьте схему подключения насоса, может китайцы чего намутили и подключили его в обратную сторону - не подавать воду из бачка в трубу, а наоборот, в этом случае могло произойти

Тестер в руки и проверить доходит ли в какой-либо момент питание к насосу + попробовать подать отдельно на насос напругу, может он сгорел уже
попробую у своих китайских поставщиков эл.схему выпросить

YuSTas написал(а):

gritsuk меня смущает ваша фраза

вы перепутали шланги подключения к станку т.е. вместо "В" поставили "ИЗ"  и наоборот? Если так то, в принципе, жидкости пофигу как течь из головы трубы в попу или обратно, по пути следования обратных клапанов нет.
Проверьте схему подключения насоса, может китайцы чего намутили и подключили его в обратную сторону - не подавать воду из бачка в трубу, а наоборот, в этом случае могло произойти

Тестер в руки и проверить доходит ли в какой-либо момент питание к насосу + попробовать подать отдельно на насос напругу, может он сгорел уже
попробую у своих китайских поставщиков эл.схему выпросить


Сегодня опробовал насос подал 24 вольта постоянного тока - мотор молчит, не верилось потому что чилер новый и воду в него предварительно залили , проработал примерно 10 секунд,http://s2.uploads.ru/t/rzdOb.jpg
пузыри пустил и всё. Буду писать братьям китайцам. И спасибо за совет.

0

118

gritsuk написал(а):

Сегодня опробовал насос подал 24 вольта постоянного тока - мотор молчит, не верилось потому что чилер новый и воду в него предварительно залили , проработал примерно 10 секунд,
пузыри пустил и всё. Буду писать братьям китайцам. И спасибо за совет.

Даже если бы и воды не было, то с мотором ничего не должно было случиться, если нет потока воды, то через несколько секунд датчик потока отключит насос.
Пусть шлют новый насосик по гарантии, кстати, а сама электроника пытается на насос питание подавать?
Может кто подскажет могла ли проблемная электроника чиллера выдать большее питание и спалить мотор?

0

119

А ни у кого не было опыта сделать чиллер на основе элементов Пельтье? Мне кажется, что интересная задумка, пока собираюсь реализовать, но хочется услышать, может кто уже пробовал

0

120

Silmaril написал(а):

А ни у кого не было опыта сделать чиллер на основе элементов Пельтье? Мне кажется, что интересная задумка, пока собираюсь реализовать, но хочется услышать, может кто уже пробовал

Не рентабельно, муторно и денег жалко.
Сопоставим  фреоновый чиллер CW5000 имеет 700 ватт холодовой мощности, при стоимости агрегата в юсто 47000 руб.
Теперь возьмём средний элемент Пельтье, при холодовой мощности в 60-80 ватт, имеет стоимость 1000-1500 руб, считаем чтобы получить 700 ватт нам потребуется 10шт элементов, это 15000 руб плюс к этому большой радиатор (именно дюралюминевый радиатор) или проще куллер который так же вылезет в немалую стоимость, плюс либо один или несколько вентиляторов,плюс хитрый охладитель для воды тоже плюсуем, плюс водянной насос, плюс небольшой контроллер и прибавляем ваше терпение, время и куча проводов и всякой мелочи, при этом вам понадобится корпус , куда это всё запихать.
Теперь вопрос- где экономия и в чём выигрышь.
И информация:
Элементы Пельтье применяются в ситуациях, когда необходимо охлаждение с небольшой разницей температур, или энергетическая эффективность охладителя не важна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_Пельтье

Отредактировано Flint2015 (03-04-2016 14:10:29)

0

121

Поспорю. Что значит средний элемент Пельтье?! Например элемент Пельте 60 Ватт стоит всего 100-150 рублей, но никак не в 10 раз дороже. Радиатор стоит в этих же пределах, сам вентилятор тоже около этой стоимости колеблется. Что вы имете ввиду под хитрым охладителем для воды?! Водяной насос, как минимум, идёт у всех со станком - та же помпа для аквариума. Куча проводов?! ну всего два для подвода электричества, а дальше всё в шинку и подвести к элементам и вентиляторам. При всех затратах, если не учитывать помпу, то затраты, как минимум раз в 10-15 меньше, чем покупать чиллер.
Про небольшую разницу температур, то при обычном радиаторе и вентиляторе, на выходе вы получите до -19 градусов. Впрочем такая температура, обычно, в морозильной камере холодильника.

0

122

Silmaril написал(а):

Поспорю. Что значит средний элемент Пельтье?! Например элемент Пельте 60 Ватт стоит всего 100-150 рублей, но никак не в 10 раз дороже. Радиатор стоит в этих же пределах, сам вентилятор тоже около этой стоимости колеблется. Что вы имете ввиду под хитрым охладителем для воды?! Водяной насос, как минимум, идёт у всех со станком - та же помпа для аквариума. Куча проводов?! ну всего два для подвода электричества, а дальше всё в шинку и подвести к элементам и вентиляторам. При всех затратах, если не учитывать помпу, то затраты, как минимум раз в 10-15 меньше, чем покупать чиллер.
Про небольшую разницу температур, то при обычном радиаторе и вентиляторе, на выходе вы получите до -19 градусов. Впрочем такая температура, обычно, в морозильной камере холодильника.

Я ещё раз повторюсь : Элементы Пельтье применяются в ситуациях, когда необходимо охлаждение с небольшой разницей температур, или энергетическая эффективность охладителя не важна
По поводу цен вот не самые дорогие http://www.chipdip.ru/catalog-show/ther … c-modules/
По поводу хитрого охладителя воды- представим себе конструкцию элемента - это площадка, теперь задача охладить максимальный обьём проточной воды, и не потерять при этом эффективность при помощи например площадки 40*40 мм.
Да и вообще зачем разводить полемику, проще почитайте или поинтерисуйтесь у владельцев автохолодильников, они как раз на этом элементе.
И по поводу -19 градусов, при таких характеристиках вы за 1 элемент выложите не 1000-1500 руб , а все 5000 руб.
А вот по поводу вашего высказывания: Про небольшую разницу температур, то при обычном радиаторе и вентиляторе, на выходе вы получите до -19 градусов: если ваши слова да богу в уста, то зачем нам вообще бы нужны были компрессорные холодильники?

Отредактировано Flint2015 (04-04-2016 05:28:42)

0

123

Ну вы нашли в каком магазине смотреть цену на радиодетали, в данном магазине вообще от балды цены все. Короче, нужно провести замеры и выложить, т.к. никто опытном путём ничего не делает, а у всех лишь догадки и теории :)
Компрессорные холодильники, а ничего, что они уже начинают замещаться? Ну да, когда и за электричество сжигали на костре, т.к. костёр был единственным источником топлива :)))
Почему вас не удивляет, что чиллер для лазерного станка, который из себя ничего не представляет, стоит от 50 тысяч?! За эти деньги можно поставить пару сплит систем в комнату и комната будет холодильником :), что собственно в серверной и происходит, где стоят жаркие сервера, а тут какой-то чиллер стоит таких денег :)

0

124

Silmaril написал(а):

Ну вы нашли в каком магазине смотреть цену на радиодетали, в данном магазине вообще от балды цены все. Короче, нужно провести замеры и выложить, т.к. никто опытном путём ничего не делает, а у всех лишь догадки и теории
Компрессорные холодильники, а ничего, что они уже начинают замещаться? Ну да, когда и за электричество сжигали на костре, т.к. костёр был единственным источником топлива ))
Почему вас не удивляет, что чиллер для лазерного станка, который из себя ничего не представляет, стоит от 50 тысяч?! За эти деньги можно поставить пару сплит систем в комнату и комната будет холодильником , что собственно в серверной и происходит, где стоят жаркие сервера, а тут какой-то чиллер стоит таких денег

Ладно спорить не будем и отговаривать вас не буду, но потом когда наступите на эти грабли не жалуйтесь.
Во первых с чем вы столкнотесь (и это немало важно) это возросшие энергозатраты, а потреблять ваш холодильник , опять же если соберёте с нужными и достаточными показателями, буде в 2-3 раза больше чем сам гравёр.
У компрессорного холодильника есть не маловажный плюс, это работа по инерции газа, то-есть газ нагнетается под давлением в трассу, и после продолжает разряжаться при отключенном компрессоре, создавая при этом разряжение и тем самым выполняет нужную работу, охлаждение.
Компрессор имеет мощность порядка от 180 до 500 ватт, при этом может выдавать до 1 квт холодовой мощности против напоример 170 ватт элемента пельтье при потреблении 200-250 ватт.
И суммировать минусы можно бесконечно.
Я даже сейчас жалею, что нельзя сейчас свободно достать газ аммиак, а холодильники аммиачные по производительности, ресурсу и экономичности - до сих пор не  побили.

0

125

Flint2015 написал(а):

Ладно спорить не будем и отговаривать вас не буду, но потом когда наступите на эти грабли не жалуйтесь.
Во первых с чем вы столкнотесь (и это немало важно) это возросшие энергозатраты, а потреблять ваш холодильник , опять же если соберёте с нужными и достаточными показателями, буде в 2-3 раза больше чем сам гравёр.
У компрессорного холодильника есть не маловажный плюс, это работа по инерции газа, то-есть газ нагнетается под давлением в трассу, и после продолжает разряжаться при отключенном компрессоре, создавая при этом разряжение и тем самым выполняет нужную работу, охлаждение.
Компрессор имеет мощность порядка от 180 до 500 ватт, при этом может выдавать до 1 квт холодовой мощности против напоример 170 ватт элемента пельтье при потреблении 200-250 ватт.
И суммировать минусы можно бесконечно.
Я даже сейчас жалею, что нельзя сейчас свободно достать газ аммиак, а холодильники аммиачные по производительности, ресурсу и экономичности - до сих пор не  побили.


Но разве в сплит-системе не тот же принцип?! Но цена на порядок ниже, а насчёт энергозатрат, то это вопросом не стоит и не напрягает :) Просто напрягает необоснованно задранная цена на чиллеры (типо используется для станков, значит цену можно задрать, хотя реальная стоимость низкая), вот и пытаюсь найти альтернативу. Вообщем, когда соберу и сделаю замеры, то будет видно :) Так-то потребление гравера вообще мизерные там около 0.5 киловатта, и то, наверное, не выходит :)
Тут даже иммет место спортивный интерес, т.к. нигде не могу найти, чтобы кто-то делал такое охлаждение, везде только теория и рассуждения, хочется практики

Отредактировано Silmaril (04-04-2016 15:32:08)

0

126

Silmaril написал(а):

Но разве в сплит-системе не тот же принцип?! Но цена на порядок ниже, а насчёт энергозатрат, то это вопросом не стоит и не напрягает  Просто напрягает необоснованно задранная цена на чиллеры (типо используется для станков, значит цену можно задрать, хотя реальная стоимость низкая), вот и пытаюсь найти альтернативу. Вообщем, когда соберу и сделаю замеры, то будет видно  Так-то потребление гравера вообще мизерные там около 0.5 киловатта, и то, наверное, не выходит 
Тут даже иммет место спортивный интерес, т.к. нигде не могу найти, чтобы кто-то делал такое охлаждение, везде только теория и рассуждения, хочется практики

Отредактировано Silmaril (Сегодня 19:32:08)

По поводу стоимости, это точно так же как и с ценой на дизтопливо-???????.
По поводу практики, я вам писал выше, почитайте отзывы владельцев автохолодильников на 12 вольт.
А дальше лучше, если пугает стоимость готового чиллера, то соберите его сами, если применять всё новое, то есть фирмы занимающиеся холодильным оборудованием, у них можно приобрести всё по отдельности.
Не хотите сами заморачиваться, то просто закажите у них холодильник для пивной колонки, однозначно у них есть готовые проекты, и не нужно будет платить за проектирование.
Стоимость возможно будет ниже покупной, на чиллер для станка.
Ещё можно посмотреть в сторону охладителей для аргоно-дуговой сварки, там тоже фреоновый холодильник, но стоимость ниже, порядка 10-15 тыс руб.

0

127

Silmaril написал(а):

Так-то потребление гравера вообще мизерные там около 0.5 киловатта, и то, наверное, не выходит :)


Тут Вы не правы немного... потребление станка действительно не большое, а вот выходная мощность тепла из трубки очень большая.
Попробуйте поработать на мощности 50-60% минут тридцать с обычным баком литров на 30 и увидите на сколько у вас вырастет температура охлаждающей жидкости!
Чиллеры действительно дорогие, как уже вше сказали можно решить вопрос с помощью пивного охладителя либо другой фреоновой системы охлаждения

0

128

Valera5609 написал(а):

Тут Вы не правы немного... потребление станка действительно не большое, а вот выходная мощность тепла из трубки очень большая.
Попробуйте поработать на мощности 50-60% минут тридцать с обычным баком литров на 30 и увидите на сколько у вас вырастет температура охлаждающей жидкости!
Чиллеры действительно дорогие, как уже вше сказали можно решить вопрос с помощью пивного охладителя либо другой фреоновой системы охлаждения

Ну я имел как раз энергопотребление, а не тепловыделение. Ну я в основном работаю на рез фанеры, трубка 40W и работает на мощности около 80%, охлаждение около 20 литров обычная вода, естественно температура повышается, но не до запредельных, тем более, пока фанеру положишь, подгонишь, мусор уберёшь...поэтому нет такого, что трубка жарит беспрерывно, тем более, что станок у меня для хобби, и по 10 часов в день не впахивает :), поэтому промышленные системы охлаждения не нужны, вот и ищу альтернативу

0

129

После того как перегрели трубку, приобрели новую трубку и сразу чиллер 5200 для станка. Продавцы сказали лучше залить смесь:
автомобильный антифриз зелёный + дистиллированная вода .. 1:1..
Хотелось бы узнать ваше мнение.. Пока ещё ничего не заливали..
До этого стояла помпа и бак с простой водой.
Хочется залить и не лазить туда годик хотя бы..

---
Не экономьте на охлаждении.. Как то не всегда дешевле получается..

Отредактировано Romanych777 (07-04-2016 22:04:14)

0

130

сегодня подрубили трубку и чиллер.. залили зеленый автомобильный антифриз -40,  с дистиллированной водой напополам. красота, не надо бегать воду проверять.. осталась юстировка и все.

0

131

Valera5609 написал(а):

Использую пивной холодильник надстоечный объем резервуара 10 литров, выкинул штатный змеевик, опустил помпу, подключил электронный термостат... температуру держит прекрасно, охлаждает быстро... разбег 1 градус

"Valera5609" не могли бы Вы по подробней описать или дать схему, как Вы "вжили" пивной холодильник в систему старого чиллера (или без него)? У меня станок (трубка Reci 90-100) чиллер 3000.

0

132

подскажите пожалуста в чемразница в датчиках протока, вроде с виду похожи! и может кто знает при срабатывании датчика он срабатывает наразмыкание илина оборот???

0

133

Frezerkam написал(а):

подскажите, пожалуйста, в чем разница в датчиках протока, вроде с виду похожи! и может кто знает при срабатывании датчика он срабатывает на размыкание или наоборот???

Обычно нормально замкнут, при отсутствии потока размыкается, запрещая розжиг трубы на высоковольтном блоке питания (WP).

Отредактировано Dima7411 (13-05-2016 11:00:22)

0

134

Dima7411 написал(а):

Обычно нормально замкнут, при отсутствии потока размыкается, запрещая розжиг трубы на высоковольтном блоке питания (WP).

Отредактировано Dima7411 (Сегодня 11:00:22)

Спасибо! Надо попробовать систему защиты смастерить

0

135

Frezerkam написал(а):

Спасибо! Надо попробовать систему защиты смастерить

Почти все БП имеют вход WP, чего мастерить задумал?

0

136

Dima7411 написал(а):

Почти все БП имеют вход WP, чего мастерить задумал?

думаю для начала 2 датчика скорости потока, они как раз заменят датчик протока и туда же термопару, а то вдруг вода перегреется или остынет сильно))))хотя контроллер температуры ож для постройки чиллера лежит)

0

137

Тада уж тепловизор с белым IP в сеть, чтоб полностью термокартину ОЖ в трубе онлайн наблюдать в любой точке ЗШ )))
Говорят, (сам не пробовал), подходят расходометры топлива, чуть с другой схемой подключения. Вот тока нафига? Хотя, сама идея... + датчик росы и оптопара на задымленность, от утечки фреона, щас напридумываем... Я пас.

0

138

Dima7411 написал(а):

Тада уж тепловизор с белым IP в сеть, чтоб полностью термокартину ОЖ в трубе онлайн наблюдать в любой точке ЗШ )))
Говорят, (сам не пробовал), подходят расходометры топлива, чуть с другой схемой подключения. Вот тока нафига? Хотя, сама идея... + датчик росы и оптопара на задымленность, от утечки фреона, щас напридумываем... Я пас.

ысе намного проще когда под рукой 3д принтер и быстрая почта россии)))

0

139

Чиллер CW 5000, покупал вместе со станком. Настроил на температуру в диапазоне 16-19 градусов Цельсия. Залил дистиллированную воду. При первом запуске налил много воды, верхняя крышка емкости, на болтах, судя по всему не герметична, потекла вода из корпуса, отобрал воду - течь перестало. Также в нем нет встроенного фильтра. Шланги в комплекте со станком были силиконовые, хорошего качества, но с тальком внутри. В воде была взвесь талька. Поставил фильтр для питьевой воды на обратку.

0

140

Ребята подскажите!!! Стоит ли самому делить чиллер (он дешевле выходит) или купить готовый? может оно тона то и выходит?

0

141

Kula написал(а):

Ребята подскажите!!! Стоит ли самому делить чиллер (он дешевле выходит) или купить готовый? может оно тона то и выходит?

Труба какая?

0

142

Dima7411 написал(а):

Труба какая?

трубка 80, чилер на 300 маловато

0

143

Чиллер из пивного охладителя.

0

144

Kula
Дешевле конечно сделать из пивного охладителя или что в автомобильных термобудках стоят, ну или схожего. Но удобнее купить

+1

145

Купить конечно удобней, но фреоновый чиллер  стоит больше 50000 руб, а мини холодильник 7000руб.
И еще мне часто купить не позволяет не цена, а возможность сделать самому.

0

146

СПЕЦСЕРВИС предлагает большой ассортимент чиллеров (водоохладителей или промышленных холодильников) HITEMA (Италия): чиллеры с герметичными спиральными компрессорами (модели ENR, CFT), чиллеры с винтовыми полугерметичными компрессорами (ECS, SBS), фрикуллеры (ECFS, ECF, SBSF, ENRF) — устанавливаются на улице, в холодное время года охлаждение теплоносителя происходит за счет холодного воздуха с улицы, такми образом экономится электроэнергия. Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора — в случае если есть возможность использовать воду для охлаждения. Чиллеры с компрессором TURBOCOR. Сухие градирни, теплообменники, фрикулинги

Обращайтесь к нам  для вас оборудование по специальным ценам!

С уважением                                       Kindregards
Технический специалист             Technicalspecialist
ООО»СПЕЦСЕРВИС»                           Ltd. "SPECSERVIS"     
Спицын Игорь                     
+ 7 (495) 249-90-86
+ 7 915 116 05 43

http://www.specserv.ru
specserv@inbox.ru

0

147

Я выкручиваюсь особенно в летнее время таким образом (правда у меня ЧПУ, но думаю и на трубку сойдет).  Холодильник, в морозилку провел медные трубки и по стенкам провел метра 2-3, точно не помню, плюс ёмкость железная наполненная антифризом (на подобии чиллера получается) и через нее провел по спирали и все это дальше в холодильную камеру в алюминиевый бачок. Главное холодильник не выключать, за 2-3 дня как там образуется лёд, можно спокойно резать. Правда можно еще доработать для лазерной резки.

0

148

Kriogen написал(а):

Kula
Дешевле конечно сделать из пивного охладителя или что в автомобильных термобудках стоят, ну или схожего. Но удобнее купить

Еще можно приспособить Элементы Пельтье,  очень клссно охлаждают. И очень легки в монтаже.  А главное не дорого стоят.

0

149

Вот нашел статейку Ссылка
Не так все просто с этими элементами

0

150

vasa29 написал(а):

Вот нашел статейку Ссылка
Не так все просто с этими элементами

vasa29 написал(а):

Вот нашел статейку Ссылка
Не так все просто с этими элементами

https://www.youtube.com/watch?v=Lxbqrydr_Ck  там видно как охлаждают, я правда делал на элементах мини холодильник в машину с двумя кулерами и одним элементом. В дорогу идеально.

Но для охлаждения склоняюсь к компрессору, более надежнее.  Можно даже попробовать БК-1500 кондиционер, если есть знакомый то немного удлинить трубки и охлаждающий радиатор в бочку с антифризом.

0