51

В помощь CW3000 поставил слегка переделанный старый диспенсер для воды.http://s6.uploads.ru/t/bYHIv.jpg

0

52

TATIKOM написал(а):

о самодельном фреоновом чиллере из ОКОННОГО КОНДИЦИОНЕРА! Начал думать, и понимать что вот оно. Посмотрел Чиллер CW-5000 - стоит под 40 000, пой вариант обошелся мне в 3 000 и 1 вечер работы вдвоём.  Кондиционер взял б\у, так как они прекрасно служат по 20 лет и более. Термостат использовал от него-же, он держит температуру 14-18 градусов (18 включается, на 14 отключается). Купил китайский термостат для поддержания температуры в пределах 1 градуса.
Фото сейчас нету, если интересует пишите - выложу и опишу как собирал.


Очень интересует данный вариант. Просьба: разместите фото и описание! И уже сколько он у вас работает? Как впечатления?

0

53

Подскажите у меня лазер 150w и чиллер CW-5200 достаточно ли его для охлаждения моего тстонка

0

54

у меня CW-5200 и труба на 60 ватт
все стабильно.

0

55

Да у меня тоже вроде справляется )))

0

56

У меня cw-5000, труба reci 80w. С поставленной задачей справляется.

0

57

Заказал станок с трёхтысячным чиллером, но вовремя прочитал этот форум. Как итог - поставщик без проблем согласился с доплатой заменить на CW-5000. Хотя, изначально, да и собственно до сих пор, говорит что CW-3000 должно хватать для постоянной резки фанеры в течение восьмичасового рабочего дня (есть примеры от клиентов с такими же станками с рабочим полем 900*600? и трубы Reci на них живут уже более трёх лет). Форум говорит обратное. Лучше уж доплатить сейчас, чем потом покупать фреоновый чиллер.

p.s. станок только через неделю ко мне приедет, поэтому и удалось поменять чиллер с доплатой до отправки.

0

58

Ант написал(а):

говорит что CW-3000 должно хватать для постоянной резки фанеры в течение восьмичасового рабочего дня (есть примеры от клиентов с такими же станками с рабочим полем 900*600?

Или клиенты или продавец не от мира всего. Хватает не более чем на один час при не очень мощной резке, а дальше .............
3000 эффективен только при глубокой модернизации или в условиях вечной мерзлоты.
Всё правильно сделал )))

0

59

Приветствую! Кто-нибудь может подсказать по поводу именно этой модели CW-5000? инструкции на него не нашел, при поиске в инете выходят пятитысячники внешне другие и инструкции к моему не подходят. Может и не озадачивался бы инструкцией, да вот проблема с ним - не охлаждает. Температура ниже комнатной (24С) не падает и при работе постоянно растет. Вот думаю либо с фреоном беда либо все-таки настроить правильно не могу.

http://s2.uploads.ru/t/tFMN1.jpg

0

60

droncub написал(а):

Приветствую! Кто-нибудь может подсказать по поводу именно этой модели CW-5000? инструкции на него не нашел, при поиске в инете выходят пятитысячники внешне другие и инструкции к моему не подходят. Может и не озадачивался бы инструкцией, да вот проблема с ним - не охлаждает. Температура ниже комнатной (24С) не падает и при работе постоянно растет. Вот думаю либо с фреоном беда либо все-таки настроить правильно не могу.


Инструкций на них почти нигде нет! Производитель их программирует и ставит код, чтобы мы не могли поменять настройки!
Они программурую на температуру от 17 и до 24 грудусов, потом охлаждают, но если у Вас растет температура, то скорее всего нет фреона, нужно заправить!

+1

61

Максим Владимирович написал(а):

Здравствуйте, очень интересует проблема охлаждения, сам сейчас на перепутье... можно описание по сборке? Спасибо.


Использую пивной холодильник надстоечный объем резервуара 10 литров, выкинул штатный змеевик, опустил помпу, подключил электронный термостат... температуру держит прекрасно, охлаждает быстро... разбег 1 градус

0

62

Труба 100Вт, чиллер CW5000, полет нормальный

0

63

Timoha55 написал(а):

Подскажите у меня лазерный станок с трубкой 60вт, покупал в китае, вместе с ним пришел обычный насосик для прокачки воды. Хочу купить себе чиллер. Подскажите хватит ли мне CW3000 бытует мнение что если в помещении где стоит чиллер будет 25 градусов, то и воду он охладит максимум до этой температуры. Верно ли это? Пока не планирую покупать трубку более мощную, вот и не хотелось  бы переплачивать за яиллер подороже типа CW5000.

покупай только 5000 или 5200 можно работать без остановки хоть неделю я еще на лето в цех кондишку поставил вобще сказка и чилер реже включается и работать приятно)

0

64

Добавил к 3000-му переделанный оконный кондюк. Летом на 100 Вт без проблем.

0

65

Nick74 написал(а):

Добавил к 3000-му переделанный оконный кондюк. Летом на 100 Вт без проблем.

А поподробнее можете рассказать - как сделали?
И фото!

0

66

Обсуждаю с китайцем заказ станка 1600х1000 с двумя головами по 80W Reci. Первично предлагалась поставка с двумя CW5000, позже была фраза "уточнил у инженера, он сказал, что на 2 трубки можно поставить один CW-5200, два cw-5000 не нужно" кто что может сказать по этому поводу, хотелось бы быть на 105% уверенным в надёжности такой комплектации, а не что бы охлаждение работало на пределе своих возможностей. Да и нужно продумать подключение 2х трубок что бы поток был одинаковый, да и колхозить дополнительные датчики потока нет желания Написал, а потом на Алиэкспрессе выцепил картинку чиллера 5200 с четырьмя выводами для подключения шлангов, пишут что подходит для подключения 2х150W

0

67

YuSTas
У меня чиллер 5200. Перед покупкой поставщик (российский) заверял, что две стоватные трубы на нём уживаются без проблем.
Сам не проверял, т.к. станок пока только один с трубой 100W.

0

68

Ант написал(а):

YuSTas
У меня чиллер 5200. Перед покупкой поставщик (российский) заверял, что две стоватные трубы на нём уживаются без проблем.
Сам не проверял, т.к. станок пока только один с трубой 100W.

сколько у вас выводов для шлангов 2 или 4?

0

69

YuSTas написал(а):

сколько у вас выводов для шлангов 2 или 4?

Один вход, один выход. Различий с CW-3000 нет.

0

70

markaru
Фото постараюсь сделать в ближайшее время. А сделал так: купил б/у оконный кондей (3 т.р.), убрал радиатор который на охлаждение, купил 10 м медной трубки для изготовления спирали и клапан для заправки (1 т.р.). Знакомый кондиционерщик припаял мою спираль и клапан, заправил фрионом (2 т.р.). Итого затраты 6 т.р. Когда делал спираль, учёл что она будет опускаться в бак чиллера. Разобрал чиллер, открыл бак и опустил туда спираль. Да, не очень красиво и доп.место занимает, но работает отлично. 100 Вт трубку при работе на 75% мощности часами охлаждает только в путь. Есть кто делает это красиво, всё о один блок, но тут надо было быстро (сделал за день) а потом временно как вы знаете, оно постоянно. В электронику чиллера не лез, кондюк лучше брать простой с механическими крутилками, чтоб мозгов не было. Добавить только блок управления автоматический чтоб включал его и выключал и усё. Я свой даже не закрывал после переделки, живет мой франкенштейн во вскрытом состоянии. Нюанс есть, на чиллере чтоб воздухом помещения не обдувался штатный змеевик, надо отключить вентилятор. я свой просто картонкой отделил и всё.

0

71

Nick74 написал(а):

В электронику чиллера не лез, кондюк лучше брать простой с механическими крутилками, чтоб мозгов не было. Добавить только блок управления автоматический чтоб включал его и выключал и усё.


Доброго дня. Сейчас сам планирую соорудить чиллер из кондюка, честно говоря в электронике совсем не Копенгаген.. ))) Подскажите что за блок управления температурой? Это составная кондиционера или доп оборудование?

0

72

Труба на сколько Вт ?

0

73

Dima7411 написал(а):

Труба на сколько Вт ?

60 Ватт, многие говорят что можно вообще не заморачиваться, воды в ведро и все... но сегодня поставил термометр в бак с охлаждающей дист.водой, была температура 19.5С, после минут 6 резки стало 22-23С это при условии что сейчас в помещении градусов 20-21С, а когда лето придет..  Нет, определенно делаю чиллер. Но на данный момент в целях экономии средств, начал постройку чиллера из старенького отечественного холодильника. Попробуем! )))

0

74

mountlander написал(а):

Я разобрал старый холодильник аккуратно. Морозилку свернул в рулон и опустил в бак с антифризом. Задняя решетка холодильника просто закреплена на 2 уголках. Управляет внутренностями холодильника контроллер. Охлаждает до +10. За 4 часа практически непрерывной резки температура возрастает до +14. Рассматриваю как временное решение.

Подскажите когда испаритель сворачивали что-то делали чтоб внутренние полости не пережать и не повредить? Я что-то опасаюсь здорово насчет этого...

0

75

Ничего не советую, конечно. У самого труба 60Вт, режу по 4-5 часов на 80%.
Но ведь дело не всегда в эффективности решений/вложений, наверняка есть момент удивить чем-то?
Кому работать - покупают чиллер, кому сэкономить - ищут решения, кому удивить - удивляют, причем качественно получается.
Можно было бы это количество энергии потратить более эффективно, на работу, к примеру... )

0

76

Dima7411 написал(а):

Ничего не советую, конечно. У самого труба 60Вт, режу по 4-5 часов на 80%.
Но ведь дело не всегда в эффективности решений/вложений, наверняка есть момент удивить чем-то?
Кому работать - покупают чиллер, кому сэкономить - ищут решения, кому удивить - удивляют, причем качественно получается.
Можно было бы это количество энергии потратить более эффективно, на работу, к примеру... )

если работы не много то можно и поколхозить )

+1

77

Подскажите, у меня китайский станок, труба 90 ватт, какой чиллер посоветуете? в комплекте есть насос, нашел емкость 50 литров, какая температура воды оптимальная должна быть?

0

78

Dima7411 написал(а):

Ничего не советую, конечно. У самого труба 60Вт, режу по 4-5 часов на 80%.
Но ведь дело не всегда в эффективности решений/вложений, наверняка есть момент удивить чем-то?
Кому работать - покупают чиллер, кому сэкономить - ищут решения, кому удивить - удивляют, причем качественно получается.
Можно было бы это количество энергии потратить более эффективно, на работу, к примеру... )

Спору нет, проще купить CW-5000 за полтиничек и не жужжать а работать, да вот не всегда есть бюджет для этого. Многие работают и с охлаждением воды бутылками замороженными и ничего, просто именно так "мудрить" желания нет. На мой взгляд лучше сколхозить домашний чиллер, который все же позволит продлить срок службы трубки, а на сэкономленные деньги купить зап.трубу, потратиться на рекламу нууу... или как говорится - купить жене сапоги!  :crazyfun:

+1

79

дык и я про то же... для 60Вт трубы хватает и б/у пивного охладителя за 3-4-5т.р. и никакого гемора + еще и на лабутены останется.

0

80

Mikky написал(а):

Подскажите, у меня китайский станок, труба 90 ватт, какой чиллер посоветуете? в комплекте есть насос, нашел емкость 50 литров, какая температура воды оптимальная должна быть?

5000 или 5200
18-20 С

Отредактировано daguss (07-03-2016 16:33:30)

0

81

Dima7411 написал(а):

Кому работать - покупают чиллер, кому сэкономить - ищут решения, кому удивить - удивляют, причем качественно получается.
Можно было бы это количество энергии потратить более эффективно, на работу, к примеру... )

у меня reci 80W при хороших заказах станок режет по 8 часов практически без простоев. При покупке китайцы сказали, что CW-3000 хватит для этой трубы, фиг там. Скрестил чиллер с морозильником "Атлант" (фото на первой странице) работоспособность хорошая, если бы дошли руки по модернизации то было бы совсем отлично )) Следующий станок заказан с двумя головами и CW-5200 с разводкой на 2 трубы по 80W.

0

82

Dima7411 написал(а):

дык и я про то же... для 60Вт трубы хватает и б/у пивного охладителя за 3-4-5т.р. и никакого гемора + еще и на лабутены останется.

Вот тут согласен! Рассматривал этот вариант, но дешевле 25-30 не нашел в ближайших городах... По этому:  бесплатный холодильник+свободное время вечерами+немного пива... все равно будет дешевле и душу больше будет радовать! )) Ну и надеюсь охлаждать не хуже! ;)

0

83

У меня Труба 60Вт, стоит бочка 180 литров, в ней помпа и насос на 5 вт аквариумный(работает постоянно), который подключен трубками к авто/радиатору который лежит в морозилке в старом холодильнике. Воду меняю раз в три недели. температура в начале рабочего дня 14-15 гр. после 8-9 часов плотной работы до 21 максимум. с утра опять 14-15 гр., раньше радиатора не хватало, положил куллер от компа все стало норм. Все обошлость: Бочка 1800+ радиатор 700 + куллер и блок питания  250 + насосик 600 + шланги 200 + холодец старый 1500 = 5050р. А и еще термометр от полов теплых 1300р Итого 6350.
Все Гуд, только есть один минус: - Если электричество отключили не на долго( до 1 час) система замерзает. (востанавливается все путем отключение морозилки до оттаивания, и снова все работает)

Отредактировано Кольбус (09-03-2016 03:47:17)

0

84

Кольбус написал(а):

У меня Труба 60Вт, стоит бочка 180 литров, в ней помпа и насос на 5 вт аквариумный(работает постоянно), который подключен трубками к авто/радиатору который лежит в морозилке в старом холодильнике. Воду меняю раз в три недели. температура в начале рабочего дня 14-15 гр. после 8-9 часов плотной работы до 21 максимум. с утра опять 14-15 гр., раньше радиатора не хватало, положил куллер от компа все стало норм.

А если эту помпу с ведерком наполненным водой поставить в холодильник в котором в свою очередь сделать отверстия под 2 трубки, думаю должно все охлаждаться...?

0

85

Не хватит интенсивности холодильника
По этому объем воды большой
Надо тогда больше радиаторов ставить.
Да и помпу можно загубить при очередном отключении.
Уже все перепробовал и тоже самое с меньшим обьемом... не работает
А в морозилке  2 отверстия прорезаны для трубок от насосика. Фото на днях приложу
Пока схему вот кому нужна
http://s6.uploads.ru/t/txdnk.jpg
Схема кому надо, только нее ругайтесь рисовать не умею

Отредактировано Кольбус (09-03-2016 04:02:31)

0

86

YuSTas написал(а):

у меня reci 80W при хороших заказах станок режет по 8 часов практически без простоев. При покупке китайцы сказали, что CW-3000 хватит для этой трубы, фиг там. Скрестил чиллер с морозильником "Атлант" (фото на первой странице) работоспособность хорошая, если бы дошли руки по модернизации то было бы совсем отлично )) Следующий станок заказан с двумя головами и CW-5200 с разводкой на 2 трубы по 80W.

кстати чиллер с двумя выходами называется 5202

0

87

daguss написал(а):

кстати чиллер с двумя выходами называется 5202

я в курсе, не стал писать двоечку, как и никто не пишет свои буквочки в конце модели ))

0

88

Подскажите пожалуйста , хочу заказать с Алиэкспресс CW5000,
продавец спрашивает на сколько Гц и на 220 или 110??? ,
про ватт понятно 220, а что значит Гц ? на сколько герц нужно для трубы 60вт?
и в чем отличие 5000 от 5200?
спасибо.

0

89

Скока денег просит с доставкой? Гц - пофиг. Это питание в сети 220В.
Для 60Вт - фиолетово, что 5000, что 5200, что 3000...
Никому не навязываю, но озвучивал выше: брать фреоновый чиллер для трубы 60-80Вт - прям жалко денег... Не мои, конечно, но все равно - жалко выброшенных.

Отредактировано Dima7411 (16-03-2016 19:42:57)

0

90

Dima7411 написал(а):

Скока денег просит с доставкой? Гц - пофиг. Это питание в сети 220В.
Для 60Вт - фиолетово, что 5000, что 5200, что 3000...
Никому не навязываю, но озвучивал выше: брать фреоновый чиллер для трубы 60-80Вт - прям жалко денег... Не мои, конечно, но все равно - жалко выброшенных.

Отредактировано Dima7411 (Сегодня 04:42:57)

Не знаю , на форуме посоветовали, если загружать станок то лучше взять чиллер, если мало работать на станке то можно обойтись и аквапомпой . А так то сейчас 38500 руб. cw5000

0

91

R-man написал(а):

Не знаю , на форуме посоветовали

Кто конкретно? Боюсь спросить, не продавец Ли? Есть желание, пиши. Куплю для тебя пивной охладитель (макс. 3-5т.), помпу, пусть за 2т. шланги в подарок, + датчик потока (х, с ним, +2т.) в 10 с доставкой уложусь. Если не устроит, верну денги обратно и за доставку то же. А, датчика потока долго ждать, за 8т.р. можно старый счетчик воды поставить, визуально определять поток.

0

92

Dima7411 написал(а):

Кто конкретно? Боюсь спросить, не продавец Ли? Есть желание, пиши. Куплю для тебя пивной охладитель (макс. 3-5т.), помпу, пусть за 2т. шланги в подарок, + датчик потока (х, с ним, +2т.) в 10 с доставкой уложусь. Если не устроит, верну денги обратно и за доставку то же. А, датчика потока долго ждать, за 8т.р. можно старый счетчик воды поставить, визуально определять поток.


Не продавец ЛИ :D ,  Я конечно благодарен вам за столь оперативный ответ, уважаю мнение и опыт каждого, но я примерно представляю как это будит выглядеть пивной охладитель, единственный плюс в нем это то что можно сэкономить приличную сумму. Мне больше нравится готовое решение, использовать технику по назначению, пусть дорого но для себя не жалко.

0

93

Полностью согласен. Сам то же такой. Просто хотел тебе съекономить двадцатку. Представляю себе, как будет использовать "технику", по "назначению"... Ты, это, заходи, если чо...
Личная просьба: отпишись, через пару лет, как там, все...

0

94

Dima7411 написал(а):

Скока денег просит с доставкой? Гц - пофиг. Это питание в сети 220В.
Для 60Вт - фиолетово, что 5000, что 5200, что 3000...
Никому не навязываю, но озвучивал выше: брать фреоновый чиллер для трубы 60-80Вт - прям жалко денег... Не мои, конечно, но все равно - жалко выброшенных.

Отредактировано Dima7411 (Сегодня 02:42:57)

вы сейчас насоветуете людям 
3000 не способен охладить жидкость ниже окружающей его среды температуры
хотел бы я послушать отзывы людей про 3000 чиллер и 80 трубу особенно летом

0

95

Летом, температура в помещении на 20гр. выше? Зимой +15, а летом +35?

Dima7411 написал(а):

Никому не навязываю

0

96

daguss написал(а):

вы сейчас насоветуете людям 
3000 не способен охладить жидкость ниже окружающей его среды температуры
хотел бы я послушать отзывы людей про 3000 чиллер и 80 трубу особенно летом

рекламщики знакомые работают с 3000 на 80 трубке. Час режут, пол часа отдыхают, их это устраивает. Все от режима работы зависит.

0

97

aldushin написал(а):

рекламщики знакомые работают с 3000 на 80 трубке. Час режут, пол часа отдыхают, их это устраивает. Все от режима работы зависит.

почитайте внимательно форум тут уже не раз было написано МНОГО работы берите чиллер 5000 мало работы подойдет и бочка со льдом. руки растут из нужного места берите 3000 и переделывайте по фреон

0

98

Dima7411 написал(а):

Летом, температура в помещении на 20гр. выше? Зимой +15, а летом +35?

я то вас понимаю а вот те кто столкнулся с лазерами впервые почитают и примут как должное пропустив слова "ни кому не навязываю"

0

99

daguss написал(а):

почитайте внимательно форум тут уже не раз было написано МНОГО работы берите чиллер 5000 мало работы подойдет и бочка со льдом. руки растут из нужного места берите 3000 и переделывайте по фреон

Вот я себе поэтому в дополнение к комплектному 3000 взял 5000, а 3000 приделаю компрессор охлаждать

0

100

aldushin написал(а):

рекламщики знакомые работают с 3000 на 80 трубке. Час режут, пол часа отдыхают, их это устраивает. Все от режима работы зависит.

наверное у них в помещении не выше 15 градусов и режут дизайнерскую бумагу. У меня 80-ка и переделанный 3000 с морозильником и то за час хорошей резки, например фанеры 5мм, температура может спокойно подняться с 12 до 24.
P.S. термометр чиллера безбожно 3,14здит т.к. не контактирует с жидкостью и время обновления большое