Карпуха написал(а):А запускали частотник с отключенным шпинделем?
Не совсем понял вопрос, как сделал: установил новый ЧП, подцепил все необходимые провода(с реле-пускателя, с контроллера, выход на шпиндель), с Nc-шки запускаю шпиндель, который с легким скрипом малость крутанулся( Примерно на один оборот вала) и тишина! Смотрю на табло индикации, а там все четыре( FWD,REV,RUN,SET) мигают, на самом табло высветилось GFE. В инструкции к ЧП данная ошибка описывается так: "Происходит ток замыкания на землю на выходном подключении преобразователя. Изоляция двигателя повреждена из-за воздействия тепла" Вот поэтому мы
V.Lieonidovich написал(а):зачем разбирали двигатель.
V.Lieonidovich написал(а):Как случилось ,что стал вопрос о замене ЧП.
Постами 10-12 выше описывал "начало" моей истории, но повторюсь в кратце: Во время работы перестал работать шпиндель, не поступает ток на него. После обращения за помощью к форумчанам и звонку специалисту в г.Барнаул, разобрал ЧП. Визуально осмотрев его, мастер по электронному оборудованию указал на "закипевший" фильтр. Вот так и пришли к такому решению, покупке новогоЧП, пока старый в ремонте(продолжать же работу нужно)
V.Lieonidovich написал(а):Как настроен ЧП??,какие параметры запуска(напряжение,ток?????).
Вот этого сказать не могу по не знанию, "прошивал" ЧП не я, специалист из г.Барнаула!
V.Lieonidovich написал(а):Как себя ведёт двигатель ,или частотный преобразователь,это важно.
Без двигателя ЧП стабильно работает, на табло индикации высвечивается частота тока при соответствующих оборотах, светятся индикаторы FWD и RUN.
Blade написал(а):или шпиндель на другом инверторе ...
Такой возможности нет....
msn1969 написал(а):Может попробуем дедовским
Спасибо конечно, но думаю не стоит
Карпуха спасибо за ссылку, но, к сожалению, в данный момент у них нет мастера по перемотке таких двигателей.. Нашли в Барнауле, повезли сегодня на диагностику и возможно на перемотку. И еще: возник вот такой вопрос, без подключенного двигателя будет ли ЧП выдавать выходное напряжение? Дело в том что ЧП без двиг работает, а на выходе напряжения нет!? Так и должно быть или нет?