milawka2222 написал(а):

Вот найдено
выдержка из инструкции на ваш драйвер
Remark:
a) t1: ENA must be ahead of DIR by at least 5µs. Usually, ENA+ and ENA- are NC (not connected). See “Connector P1 Configurations” for more information.
b) t2: DIR must be ahead of PUL active edge by 5µs to ensure correct direction;
c) t3: Pulse width not less than 2.5µs;
d) t4: Low level width not less than 2.5µs.
у меня аналогичные настройки на гибрид по DIR тока оговаривается что это минимальное значение
При этом у меня была аналогичная ситуация только по Z  чем больше импульсов на шаг тем меньше искажение но много подымать не мог порталы тяжёлые а момент усилия терялся боялся спалить новый шаговик.
Ну и как всегда начал лопатить обе инструкции мы же их смотрим тока года или сломаем или не работает  
И вот что выяснилось драйвер просил на DIR 5µs а в настройках блока стояло 250 ns
в итоге я установил 650 ns  взял небольшой запас про максимум не оговаривалось видь  
и о чудо оно заработало как надо      

настройка в блоке
# 416 Time interval between DIR & pulse
Пробуйте может и вам поможет но хуже уж точно не станет.

Отредактировано milawka2222 (Вчера 23:56:26)

Попробую!
А я думал что величина "µs" это тоже самое что на контроллере "ns", теперь повнимательнее поискал оказывается на драйвере это 5µs = 5 микросекунд а на контроллере 300 ns = 300 наносекунд, только если на контролере выставить ns равное величине 5µs это будет 5000 ns!

Отредактировано Tim Swonn (17-05-2017 09:10:06)

0

402

5µs это будет 5000 ns!
Возможно но у меня что есть то есть может я изначально где то перевел единицы неправильно но факт того что оно заработало налицо.
Так что пробуйте а там расскажите какой у вас результат и берите с запасом так что я не уверен что блок будет выдовать именно 5мили секунд а не 4.9 к примеру а это уже меньше требуемого а про максимальную длительность импульса нет озвучивания но нужно тоже меру знать.

Отредактировано milawka2222 (17-05-2017 09:40:38)

0

403

milawka2222 написал(а):

5µs это будет 5000 ns!
Возможно но у меня что есть то есть может я изначально где то перевел единицы неправильно но факт того что оно заработало налицо.
Так что пробуйте а там расскажите какой у вас результат и берите с запасом так что я не уверен что блок будет выдовать именно 5мили секунд а не 4.9 к примеру а это уже меньше требуемого а про максимальную длительность импульса нет озвучивания но нужно тоже меру знать.

Отредактировано milawka2222 (Сегодня 09:40:38)


Подтверждаю при изменении пункта #416 погрешность меняется! У меня получается за 50 проходов по Х более ли менее возвращается в ноль при значении 340 ns!
Поездил в диапазоне 250ns, 300ns, 330ns,340ns, 350ns,360ns, 380ns, 400ns, 550ns и 650ns
При 650ns погрешность была самая большая по Х+ за 50 движений набежало 0,31 мм!

0

404

И всё-таки поменяй местами оси может механика подклинивает или наводка на драйвера давай один из пунктов вычеркним. Вечером еще поштудирую инструкцию может что накопаю.

0

405

milawka2222 написал(а):

И всё-таки поменяй местами оси может механика подклинивает или наводка на драйвера давай один из пунктов вычеркним. Вечером еще поштудирую инструкцию может что накопаю.


Мы меняли Драйвера местами взяли с оси А и заменили вместо Х, происходило тоже самое один в один. Задавал обработку по оси Y вместо Х происходило тот же сдвиг.

0

406

Читайте выше я описал почему именно на блоке там всего 8 болтиков ненадо боятся и ненадо дело случая игнорировать мы можем бороться с тем чего нет, надо делить все исключения это знаю на своем опыте по первому стенку засада может быть там где и не когда и не подумаешь.

0

407

http://s7.uploads.ru/mlIrE.jpg

Добавлю свои 5копеек:   у меня ось Z уходила( пропуск шагов) , когда данное значение стояло в "Low"  . Оно было по умолчанию в прошивке. Поставил как на картинке и проблема ушла!
Драйвера Leadshine  DM856

Отредактировано Vadim33_ (17-05-2017 18:10:13)

0

408

Vadim33_ написал(а):

Полностью согласен это правил еще при начальной настройки блока а на гибридном движке есть перемычка отвечающая за вид принимаемого сигнала
вот что произошло при установленной не правильно на нем перемычке а это равносильно значениям LOW & High, очень похоже на твое смещение
http://se.uploads.ru/t/Ahq7u.jpg
Черновая обработка прошла идеально где шаги более короткий а на чистовой фреза вошла в стол

Отредактировано milawka2222 (17-05-2017 20:52:04)

0

409

Vadim33_ написал(а):

Добавлю свои 5копеек:   у меня ось Z уходила( пропуск шагов) , когда данное значение стояло в "Low"  . Оно было по умолчанию в прошивке. Поставил как на картинке и проблема ушла!
Драйвера Leadshine  DM856

Отредактировано Vadim33_ (Вчера 18:10:13)


У меня так.
390 - High
391 - High
392 - Low
393 - Low

0

410

Tim Swonn написал(а):

У меня два блока питания на драйверах. БП на X и Y 24в 10А , БП Z и A 27в 11А

DM556 максимум на 45В рассчитаны и минимум 20В.

И вопрос на засыпку при повышении делителя на драйвере почему погрешность уменьшается ?
Вот сегодня загнал в максимум через DIP switch в 1/125 результат на фото!

Отредактировано Tim Swonn (16-05-2017 13:40:05)

Для 23 nema я бы советовал больше напряжение ставить. скорее всего в этом дело. у меня было 24 и тоже все сьезжало при выборках

0

411

Tim Swonn написал(а):
Vadim33 написал(а):

у меня ось Z уходила( пропуск шагов) , когда данное значение стояло в "Low"  . Оно было по умолчанию в прошивке. Поставил как на картинке и проблема ушла!


У меня так.
390 - High
391 - High
392 - Low
393 - Low


А что дают эти пункты - увеличение напряжения (сигнал-то видимо усиляется засчет увеличения напряжения) ?
Драйверы, если слабенькие, не сгорят ?

0

412

Вид сформеровавшегося импульса.
Изучите настройки мач3 и у вас сразу отпадут уйма вопросов почему так почему здесь для чего это, принцип настроек везде одинаков.

0

413

Кто-то пробовал альтернативную прошивку?  Поделитесь впечатлениями.

0

414

дак а в ней нет ничего полезного. Как я понял там просто заменили бутлого, добавили поддержку УЗБ хабов и клавиатур и вроде как всё.
Если всё удачно, то через три дня приедет мой контроллер, могу накатить эту прошивку посмотреть, но моторы покрутить могу только на столе, так как станок ещё не собран.

0

415

Всем привет. Приехал мой контроллер,  сейчас пытаюсь подключить MPG без естопа, но маркировка (цвета) не совсем совпадают с мануалом. Помогите пожалуйста
http://s1.uploads.ru/t/x7Jip.jpg
вот что по мануалу подключил
http://s6.uploads.ru/t/K53Az.jpg
и остались лишние провода о которых нет инфо в мануале (кроме черного и черно-оранжевого на ground)
http://s2.uploads.ru/t/fJNv9.jpg

0

416

как тест показал, оставшиеся  три провода  дают питание на светодиод. МПГ в целом функционирует, но диод не светится.

http://s8.uploads.ru/t/hkXOL.jpg

Обратите внимание на версию софта контроллера, уж не пандора ли это от товарища Бенедикта? У него на сайте выложен имидж от этой же даты. Думаю что раз контроллеры уже не делают то и софт тоже никто теперь не пишет официально. Я имидж не менял а получил такой от китайского продавца

Отредактировано riorao (22-05-2017 21:34:41)

0

417

riorao написал(а):

как тест показал, оставшиеся  три провода  дают питание на светодиод. МПГ в целом функционирует, но диод не светится.

Разбери его и дай фото и дам ответ я свой подключал именно разобрав его.
Да софт очень похож.

Отредактировано milawka2222 (22-05-2017 21:39:14)

0

418

milawka2222 написал(а):

Разбери его и дай фото и дам ответ я свой подключал именно разобрав его.

да, я тоже об этом задумывался на случай если ответа не дождусь =)

milawka2222 написал(а):

Да софт очень похож..

Неужели китайцы оценили и стали продавать контроллеры с его прошивкой в качестве заводской =)

Отредактировано riorao (22-05-2017 21:41:35)

0

419

riorao написал(а):

Неужели китайцы оценили и стали продавать контроллеры с его прошивкой в качестве заводской =)


А где в этой прошивке следы товарища Бенедикта?
Судя по экранной форме - все как и было.
У вас стоит 17 год, у меня 16.
Все остальное - один в один.
А на прошивке год сменить - проблемы нет.
Думаю, это братья-китайцы так клиента завлекают свежестью продукта.

0

420

andyshcher64 написал(а):

А где в этой прошивке следы товарища Бенедикта?
Судя по экранной форме - все как и было.
У вас стоит 17 год, у меня 16.
Все остальное - один в один.
А на прошивке год сменить - проблемы нет.
Думаю, это братья-китайцы так клиента завлекают свежестью продукта.


Именно год-то и смутил, на оффсайте последняя прошивка датирована 2016тым.
Вчера подключил один серводвигатель, покрутил на оси Х. Теперь надо туда же второй подсоединить и посмотреть будут ли они в противофазе нормально работать.

0

421

http://s9.uploads.ru/t/9uOGQ.jpghttp://s9.uploads.ru/t/DmjMr.jpg
Вот фото внутренности. Не подключено сейчас три провода: черно-зеленый, черно-красный и чёрно-белый (серый)
в целом пульт работает, только диод не светится.
я так понимаю что черно-зеленый отвечает за диод, но куда его подключить в контроллере? в пару с красным на 5в?

Отредактировано riorao (23-05-2017 07:40:41)

0

422

riorao написал(а):

я так понимаю что черно-зеленый отвечает за диод, но куда его подключить в контроллере? в пару с красным на 5в?


На фото этот провод приходит на плату с переключателями?
И идет на резистор с обозначением R0 номиналом 2.7 кОм, а он в свою очередь, соединен со светодиодом?

А куда идет второй вывод светодиода?

0

423

andyshcher64 написал(а):

На фото этот провод приходит на плату с переключателями?
И идет на резистор с обозначением R0 номиналом 2.7 кОм, а он в свою очередь, соединен со светодиодом?

А куда идет второй вывод светодиода?

а второй вывод это наверно серенький рядом с черно-зеленым

китаец, который продавал мне комплект, прислал переведённый на английский мануал.
http://s9.uploads.ru/t/tvWm5.jpg

Отредактировано riorao (23-05-2017 08:18:38)

0

424

получается так.
один на плюс, другой на минус

по табличке судя - это просто лампочка для извещения, что питание на пульт поступает.

0

425

На фото сильно не видно куда идет зелено черный так как там кажется два зеленных полоски не видно но если на плату который идет то 90% что да это он и подключать на 5V и второй тоже наверняка серый. И да он индецируе токо о том что пулт включен.

0

426

milawka2222 написал(а):

На фото сильно не видно куда идет зелено черный так как там кажется два зеленных полоски не видно но если на плату который идет то 90% что да это он и подключать на 5V и второй тоже наверняка серый. И да он индецируе токо о том что пулт включен.

andyshcher64 написал(а):

получается так.
один на плюс, другой на минус
по табличке судя - это просто лампочка для извещения, что питание на пульт поступает.

Да, я уже подключил. Просто светится и всё. Цвета подобраны у пульта очень плохо. Серый и Белый почти одного цвета. Пока не разобрал-понять сложно. Ну и мануальчик от китайца мало ли сгодится кому здесь.

0

427

riorao написал(а):

Да, я уже подключил. Просто светится и всё.


Забыл спросить: у вас на пультике есть кнопка активации пульта?
Которую если не нажал - пульт не действует.

Если нет - можно ее установить и светодиодик задействовать для индикации работы.

0

428

andyshcher64 написал(а):

riorao написал(а):

    Да, я уже подключил. Просто светится и всё.

Забыл спросить: у вас на пультике есть кнопка активации пульта?
Которую если не нажал - пульт не действует.

Если нет - можно ее установить и светодиодик задействовать для индикации работы.

нет, кнопки нет. Там на верньере выбора осей есть положение off
Но и толку в случае этого контроллера мало. Всё равно надо сначала переключать режимы непосредственно на самом контроллере.

кстати, а можно регулировать обороты шпинделя, не приостанавливая выполнение программы?

Отредактировано riorao (23-05-2017 16:06:01)

0

429

http://sf.uploads.ru/t/3y7JN.jpg

привез сегодня с мастерской всю электронику, буду собирать на столе. Про VSO для шпинделя вроде уже обсуждали в этой ветке, надо будет пролистать с самого начала.

А какой метод управления лучше 10в или 0,20А?
Как я понимаю и контроллер и мой частотник могут работать с обоими вариантами (на частотнике есть джампер - V \ A)

Отредактировано riorao (24-05-2017 00:07:38)

0

430

Блок может работать только с "V".

0

431

milawka2222 написал(а):

Блок может работать только с "V".

как я понял то подключение следующее:
Контроллер - частотник
VSO - VS
GND - GND
M3/M5 - Al1

правильно?
http://sg.uploads.ru/t/tFxig.pnghttp://s1.uploads.ru/t/p3PUQ.png

что-то не получается завести частотник через VSO. Вроде и подключил правильно и команду на частотнике на порт выбрал, а всё равно не стартует

Отредактировано riorao (26-05-2017 23:08:06)

0

432

Здравствуйте уважаемые форумчане. вопрос, может не в тему: хочу подсоединить цифровой вольтметр-амперметр на шаговик, как правильно это сделать?

0

433

Haltsedon@mail.ru написал(а):

Здравствуйте уважаемые форумчане. вопрос, может не в тему: хочу подсоединить цифровой вольтметр-амперметр на шаговик, как правильно это сделать?

У шагового двигателя не та технология как у обычного и "две фазы" управление идет импульсное у у приборов есть инерция отображения, да и зачем он там нужен?, бессмысленные отображение данных только для красоты что ли или если некуда деть приборчик :crazyfun: , для облегчения души можете поставить перед драйвером на питающих проводах.

0

434

riorao написал(а):

как я понял то подключение следующее:
Контроллер - частотник
VSO - VS
GND - GND
M3/M5 - Al1

правильно?

что-то не получается завести частотник через VSO. Вроде и подключил правильно и команду на частотнике на порт выбрал, а всё равно не стартует

Отредактировано riorao (Вчера 23:08:06)

Посмотри ранее на форуме это обсуждалось, на частотнике одной команды обычно мало читайте внимательней манул от начала и до конца а так же мелкий шрифт  :glasses: если в чем то не разберетесь пишете поможем.
и понятие завести очень растяжимо озвучите ответы на вопросы;
в ручном режиме все работает старт/стоп, обороты?
от блока старт\стоп работает?
от блока регулировка оборотов работает?
так нам будет еснее что вы именно имеете веду не завели  :idea:
Сам я регулировку оборотов от блока не использую мне сподручнее в ручную ручку на частотнике повернуть слушая при этом шуршание фрезы по дереву и наблюдая за видом выходящей фракции стружки для подбора оптимальной скорости фрезы.
И да судя по инструкции на ваш частотник у вас неправильное подключение - зачем вы подали питание от частотника на управляющую клемму оборотов блока ? надеюсь порт блока еще живой  :mad:
а управляющую клемму оборотов частотника подключили на клемму старт\стоп блока.
Читайте внимательно инструкцию смотрите схему частотника по подключению славо богу у вас инструкция на русском, а про регулировку оборотов от блока теперь будет 50\50 сочувствую вашей невнимательности.

Отредактировано milawka2222 (27-05-2017 16:51:26)

0

435

milawka2222 написал(а):

Посмотри ранее на форуме это обсуждалось, на частотнике одной команды обычно мало читайте внимательней манул от начала и до конца а так же мелкий шрифт   если в чем то не разберетесь пишете поможем.
и понятие завести очень растяжимо озвучите ответы на вопросы;
в ручном режиме все работает старт/стоп, обороты?
от блока старт\стоп работает?
от блока регулировка оборотов работает?
так нам будет еснее что вы именно имеете веду не завели  
Сам я регулировку оборотов от блока не использую мне сподручнее в ручную ручку на частотнике повернуть слушая при этом шуршание фрезы по дереву и наблюдая за видом выходящей фракции стружки для подбора оптимальной скорости фрезы.
И да судя по инструкции на ваш частотник у вас неправильное подключение - зачем вы подали питание от частотника на управляющую клемму оборотов блока ? надеюсь порт блока еще живой  
а управляющую клемму оборотов частотника подключили на клемму старт\стоп блока.
Читайте внимательно инструкцию смотрите схему частотника по подключению славо богу у вас инструкция на русском, а про регулировку оборотов от блока теперь будет 50\50 сочувствую вашей невнимательности.

Отредактировано  milawka2222(Сегодня 16:51:26)


Дело в том, уважаемый milawka2222, что хоть инструкция и на русском но как то не получается осилить. Всё же в первый раз делаю. Клемму VS частотника я ещё не подключал в VSO так что ничего не сгорело =)
Хотя вот за три минуты до прочтения Вашего сообщения я провода именно так и перекрутил, но решил ещё раз глянуть мануал и увидел Ваш пост на форуме. Спасли ситуацию, спасибо.

Я то ведь подумал что коли аналоговое управление идет по напряжению 10В, то надо на клемму VS подать их от контроллера.
Смотрю на ютубе подключают различные инверторы то в 4 провода, то в два, в зависимости от контроллера. Два провода ставят на старт\стоп и два на ШИМ.
Я подключал вариант VSO\GND контроллера к AL1\GND частотника, но при таком подключении частотник блокирует изменение параметра панель\удалённый терминал (F0.3.33 Команды управления). А значит что-то подключено не верно.

Непосредственно с панели частотника мотор стартует и регулируется. Но вот при нажатии на контроллере кнопки ШПИНДЕЛЬ ничего не происходит. Возможно конечно, что изменять придется не один параметр а несколько. Но в первую очередь надо решить вопрос с схемотехникой, а уж потом лезть в софт. Конечно же я читал Ваше обсуждение этого вопроса с andyshcher64 на второй странице этой ветки. Там же видно что схема  VSO и GND-0 - GND, AIN1 у laren32 заработала, но в моем случае не получается переключить панель.
Если не сложно, помогите пожалуйста с подключением. Буду очень признателен.

вот ссылка на мануал частотника

0

436

riorao написал(а):

За манул спасибо но я его уже у пуриков качнул.
в англоязычном мануле более подробно все описано
Ссылка
Каждая вирма лепит как хочет и обзывает контакты по свойму поэтому не стоит подключать по маркировкам одног инвертора так же на другом. Но рисунок схемы у всех практически как под копирку идет тока контакты переименовывают.
БЛОК   Инвертор
VSO  -  AI1
M3\M5 - DI3
GND  -  GND

изменения в программе инвертора
F0.2.25=9
и перемычки установите в нужные положения
(пробывать можно безопасно  :flag: )
если что то не пойдет пишите просто настройки у вашего инвертора уж больно мудреные :glasses:   %-) :smoke:

Отредактировано milawka2222 (28-05-2017 01:11:48)

0

437

SUNFAR младшей серии у меня стоял на покупном станочке, по этому я и выбрал его для большого станка.
перемычка, а точнее двухпозиционный переключатель у меня один - JP3
у него два положения для переключателя JP3
Применимая модель инвертора: V350-2S0022
V: Работа аналогового выхода по напряжению 0 - 10V напряжения (установлена)
A:Работа аналогового выхода по току 0 - 20 мА.

параметр F0.2.25 имеет три значения - 0, 1, 2 до 9 не доходит
Когда я изучал мануал, то я думал что параметр переключения панели это  F0.3.33

Что у меня сейчас установлено (по сути установлен дефолт-значения), привожу те параметры, что на мой взгляд касаемы запуска с БЛОКа.

Код:
Раздел установка частоты
F0.2.25 - 2
F0.2.28 - 40.00
F0.2.29 - 10.00

Раздел команды управления
F0.3.33 - 0
F0.3.35 - 0000

Раздел СТАРТ и СТОП
F0.4.37 - 0000


на самом БЛОКе у меня стоят параметр управление шпинделем с G-code

0

438

riorao написал(а):

на самом БЛОКе у меня стоят параметр управление шпинделем с G-code


Да на блоке так и должно быть.
у вас есть еще пару интересных команд
F8.0.00
F5.3.28
инвертор хоть признаки жизни подает от команд блока щас или ошибки может показываю.

+1

439

milawka2222 написал(а):

riorao написал(а):
инвертор хоть признаки жизни подает от команд блока щас или ошибки может показываю.

нет. не реагирует. Скорее всего он не в курсе что мониторить из входов. Приду домой, почитаю про указанные Вами команды.

Поменял настройку F8.0.00

при нажатии кнопки шпиндель, частотник включается на заданые в строке S обороты
при запуске программы, частотник так же включается на заданные в строке S обороты считанные значения из программы
завтра привезу с мастерской шпиндель и попробую уже с ним.

milawka2222 большущее человеческое спасибо за решение ребуса.

Отредактировано riorao (28-05-2017 23:31:55)

+1

440

Tim Swonn написал(а):

Подтверждаю при изменении пункта #416 погрешность меняется! У меня получается за 50 проходов по Х более ли менее возвращается в ноль при значении 340 ns!
Поездил в диапазоне 250ns, 300ns, 330ns,340ns, 350ns,360ns, 380ns, 400ns, 550ns и 650ns
При 650ns погрешность была самая большая по Х+ за 50 движений набежало 0,31 мм!


Отчитываюсь: Китайский пекинес вроде как убежал, после изменении пункта настройки контроллера #416 в значение 5000ns, уже вырезал больше 5 восковок и все ровненькие как положено по CAD модели!

Предполагаю для моих iCan-овских моторов, стандартное значение контроллера 300ns очень маленькое, и они не успевали возвращатся в исходную точку, отсюда я получал параллелепипед вместо куба.

Благодарю всех кто пытался помочь решить проблему и отдельное спасибо milawka2222 за подсказку по настройке пункта #416

+1

441

А я вчера поставил на контроллер пандору из стабильной ветки от 2017-04-16
Что сразу бросается в глаза:
1. Подмена бутлого. Полезно будет тем кто собирает станки под реализацию, ну или просто потешить самолюбие
http://s7.uploads.ru/t/KGUbB.jpg

2. Это более качественный английский язык в меню настройки. В прошивке пандоры есть лэнгфайлы с китайским и английским, я думаю, что смог бы прописать установку русского файлика, но не знаю стоит ли этим заниматься в виду одноразовой настройки контроллера.

3. Поддержка клавиатуры.
На вкладке "мейн пейдж" клавиатура работает в режиме МПГ с шагом в одну сотку по всем четырем осям с помощью стрелочек как на блоке управления клавиатуры, так и на цифровом блоке. Так же возможна навигация по меню и переключения вкладок.
На вкладке "фаил пейдж" клавиатура работает ровно так как и должна работать на компьютере. Стрелочками перемещаемся по пунктам древовидной структуры каталогов и ENTERом делаем выбор. Так же доступно копирование, перемещение файлов.
На вкладке "парам пейдж" тоже все замечательно. Стрелочками верх\низ выбрал параметр, нажал ENTER и вписал новое значение и опять ENTER что бы сохранить.

4. Это возможность выгрузить фаил с настройками из NAND памяти на флешку и в последствии отредактировать его на веб-форме или перенести настройки на флешке в другой идентичный контроллер.  Ну и конечно отличное решение резервирования настроек контроллера при обновлении прошивок.

5. Так же контроллер на пандоре может работать через USB хабы или разветвители, например для подключения клавиатуры и флешки одновременно. Клавиатуры поддерживаются как проводные так и радио.

Это всё что есть на виду. Сам разработчик прошивки утверждает что так же была оптимизирована структура файловой системы и драйвера. Написано несколько системных утилит (нужны только для работы над прошивкой).

Отредактировано riorao (29-05-2017 11:16:46)

+2

442

Я не против появления русского языка на блоке можно даже взамен китайского для нас все равно от него толку нет, кто за ?

Отредактировано milawka2222 (29-05-2017 13:44:16)

0

443

Tim Swonn написал(а):

Предполагаю для моих iCan-овских моторов, стандартное значение контроллера 300ns очень маленькое, и они не успевали возвращатся в исходную точку,


Это неприменимо для моторов.
Это все драйверы!
Там и входные гальваноразвязки, там и мозги драйвера и т.д.

0

444

andyshcher64 написал(а):

Это неприменимо для моторов.
Это все драйверы!
Там и входные гальваноразвязки, там и мозги драйвера и т.д.

Подтверждаю это все драйвера их мозг и их скорость оптопар.

0

445

milawka2222 написал(а):

Я не против появления русского языка на блоке можно даже взамен китайского для нас все равно от него толку нет, кто за ?

Отредактировано milawka2222 (Сегодня 13:44:16)


Я списался с Бенедиктом, дабы упростить себе задачу и получил ответ:

Unfortunately I do not speak any Russian. But since you do so, if you translate the English text that I can send you via email to Russian, I will make Russian a language option with the next firmware release and also add it to the configurator as a language option.
I will add a German file too. If someone would also translate the text into French or Italian or any other language, I will surely also include these languages. There is a bit of code to add and a lot of patching to do. But I guess I can make it work for you ;)

... если вы переводите текст на английском языке, который я могу отправить вам по электронной почте на русский, я сделаю вариант с русским языком со следующей версией прошивки, а также добавлю его в конфигуратор в качестве языкового варианта.
Я также добавлю немецкий файл. Если бы кто-то перевел текст на французский, итальянский или любой другой язык, я обязательно включу эти языки. Существует немного кода для добавления и много исправлений. ...

Отредактировано riorao (29-05-2017 16:42:04)

0

446

Помогу чем смогу обращайся если нужна помощь.

0

447

В начале темы было разжёвано про шаговики, поэтому напишу сюда как рассчитать параметр в контроллере импульсов\метр для сервомотора на примере моего.

Число импульсов на оборот, зависит только от разрешения энкодера. В данном случае это 1000 импульсов на 1 оборот. Мощность, число полюсов, цвет обмоток и прочие диаметры валов на это никак не влияют.
Например, "обычный" шаговик можно рассматривать как сервопривод с разрешением 200 имп\об и без обратной связи. Настоящие сервомоторы выгодно отличаются от шаговых тем, что практически исключают пропуск шагов, т. к. при невозможности сделать шаг по какой-либо причине драйвер сервомотора выдает сигнал ошибки, по которому можно остановить выполняемую программу.

Импульсы на метр рассчитываются так:
1 метр делим на шаг линейного перемещения (например для ШВП 1605 это 5 мм) - получаем 200 оборотов вала
Далее, это число умножаем на разрешение энкодера (в данном случае 1000). Получаем 200000 импульсов на 1 метр перемещения.
Это если двигатель подключен напрямую к валу. Если применяется промежуточная передача, то это число умножается/делится на коэффициент редукции.
В моём случае стоит понижающий редуктор 1:5, а значит моё значения для контроллера 40000.
ой. спешу дополнить, в контроллере не метры а миллиметры, так что получившееся значение надо ещё и поделить на 1000 (количество миллиметров в метре)

http://cncfiles.su/photo/29262/preview.jpg

Отредактировано riorao (03-06-2017 16:14:01)

+1

448

Помогите, пожалуйста, начинающему ЧПУшнику. При старте программы обнуляю координаты и запускаю. Вместо того, чтобы начать выполнять программу, станок сначала едет в нулевую точку машинных координат и потом возвращается и начинает выполнять программу.

0

449

опять встрял с инвертором, насей раз подключение шпинделя к частотнику. При старте раздается треск со стороны шпинделя (три щелчка), как при КЗ и частотник выдает ошибку Fu.003. Снимал корпус с штекера, при щелчках не искрит, паял оловом с канифолью.

Спаял кабель и подключил по схеме:
частотник - пин коннектора
U - пин 1
V - пин 2
W - пин 3
Ground - пин 4
Предварительно прозвонил контакты на шпинделе - пины 1, 2 и 3 соеденены между собой, 4 контакт звонит на корпус. Значит первые три пина это обмотка и 4 заземление.

Частотник настроил следующим образом:

Код:
3. Устанавливаем параметры:
[F0.0.09]=0000 (безиндуктивный векторный контроль)
[F0.0.00]=0001 (установка в качестве управления операционной панели)
[F2.0.00]=2,2 (номинальная мощность двигателя)
[F2.0.01]=220 (номинальное напряжение двигателя)
[F2.0.02]=8 (ток двигателя)
[F2.0.03]=50.00 (частота двигателя)
[F2.0.04]=24000 (скорость двигателя)

настройки на шпиндель на фото
http://s4.uploads.ru/t/ZgveE.jpg

Отредактировано riorao (04-06-2017 15:20:07)

0

450

riorao написал(а):

Во первых прозвании  обмотки по сопротивлению они должны быть одинаковыми а так же не должны замыкать на корпус если будет слишком большое отклонение то сможешь шпинделю помахать ручкой, дешевле новый купить чем восстанавливать обмотки. да и инвертор у вас слишком привередливый к отклонениям.
и как расшифровывается ошибка смотрели?

0