milawka2222 написал(а):Обаснуй, громкими словами многие могут кидатся!
Желающим почитать, что такое "неэкранированная скрученная пара"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
Почему я против этого кабеля?
1. Всего одна медная жила. В плане диаметра.
Ее трудно зажать такую, как она есть, качественно и правильно.
Не надо думать, что с момента первичной прокладки ее в шкафу с электроникой вы ее больше никогда в жизни трогать не будете.
Будете! И еще как и еще сколько раз!
И в терминальном разъеме драйвера, рассчитанном на 1.5 - 2.5 кв. мм., этот волосок будет просто болтаться.
2. Опять таки одна медная жила. Но в плане облома и окисления.
Доводилось и неоднократно общаться с монтажниками крупной и очень известной инофирмы при монтаже оборудования автоматики.
Соединили мы как-то многопроводный шлейф проводом сечения 1.0.мм.кв. во время монтажных работ.
По току причем провод был с запасом!
Так ихний представитель выдрал все это, с руганью, и заставил переделать на 2.5 кв.мм.
На немой вопрос " А какого , собственно?", ответил: "Несмотря на то, что провода эти проложены в шкафу, стоят в сухом месте, особо никем трогаться не будут, надежнее сигналку прокладывать проводами с сечением не менее 2.5. кв.мм"
Поначалу мы думали, что товарищ, мягко говоря, заливает.
Но время и практика показали, что товарищ был прав.
Шкафы с автоматикой, которые мы эксплуатируем, и которые были смонтированы с проводами тоньше - мы с ними получили геморрой.
Время восстановления из простойного состояния - это те же самые деньги.
Эти два пункта, собственно, относятся к проблемам электрических контактов.
Либо эта одиночная жилка подкиснет, либо обломится. И весьма часто выявить этот дефект быстро не получится. Будет он плавающий, то есть, то нет - вот и развлекайся.
Гильза обжимная - обязательно! Особого инструмента обжимного к ней не надо, умеючи можно обойтись самыми простыми инструментами.
Либо взять на время у монтажников.
Продаются пакетики с гильзами во всех крупных хозяйственных магазинах.
3. Повив.
Кабель Эзернетовский рассчитан на полосу частот 100 МГц.
Соответственно и повив (сколько скруток пары на метр длины) сделан в расчете на это.
Я свиваю свою пару куда как чаще.
Ибо диапазон сигналов в нашем случае меньше.
Вот, кстати, ремонтировали не так давно китайский станок (1200*1600).
И в нем самодельные пары с частым повивом из многожильного провода.
Отметим, что не так уж часто, кто за сотку КГц по каналу СТЕП заходит.
Но 100 КГц и 100 МГц .... есть разница?
В общем, неподходящий это кабель!
Еще раз отдельно подчеркну: энтузиасты "изготовления из г...а и палок" могут делать из чего угодно.
Время ваше, барахло ваше, энтузиазм, опять же, свербит...
А вот те, кому нужно на станке работать, а особенно зарабатывать! - надо делать все сразу правильно.
Заложил нормальный фундамент - будешь на нем твердо стоять.