Здравствуйте помогите настроить этот инвертор , Стандартные настройки сделал и шпиндель у меня шумит но не крутит, так же набрав 5000 оборотов по табло уходит в защиту и на инверторе загорается TRIP. Подскажите что делать.
Настройка инвертора SL-455EE
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться222-08-2013 11:32:23
Если вы хотите чтобы Вам помогли, то выложите в теме мануал на инвертор и все параметры которые вы вносили.
- Подпись автора
 Фрезы для ЧПУ www.carbidetools.ru
Поделиться322-08-2013 15:50:28
Вот мануал к инвертору http://yadi.sk/d/RBHKRwHg8CMe0 
Настройки выставлял такие
p0.00	1    	
p0.01	1    	
p0 02	0    	
p0 03	400	макс частота    
p0 04	10	Время разгона с.    
p0 05	10	Время торможения    
p0 06	8    	
p0 07	0    	
p0 08	0    	
p0 09	20    	
p0 10	100    	
p0 11	0    	
p0 12	0    	
p0 13	400	Максимальная частота    
p0 14	400	Максимальная частота    
p0 15	130	Минимальная частота 130 Гц    
p0 16        
        
p4.00	0    	
        
pb 02	Мощность в 3кВт    	
pb 03	Максимальная частота	400    
pb 04	Максимальная скорость 24000 об/мин    	
pb 05	Навпряжение 380В    	
pb 06	Сила тока 12А
Поделиться428-08-2013 21:00:01
p0 03 400 макс частота
p0 03	400	макс частота
этот пид параметр отвечает за частоту питающей сети и должно стоять 50 гц, остальные настройки правильные.