Добрый день ! частотник (новый, куплен на Ебее) HY03D023B
(3 квт) подключен к 1ф 220в сети, нагрузкой для него подключал 3ф 50 гц эл.двигатели (от 0.04 до 2.7 квт), двигатели раскручивает до их номинальных оборотов. Однако, выходной ток (значения на дисплее) при разгоне и работе в 10 раз превышает фактический ток потребляемый преобразователем от сети (мерил тестером с амперметром). В результате, под нагрузкой двигателя, частотник уходит в защиту по току при превышении 15а (на дисплее) а в это время тестер на входе показывет не более 1.5а. Естественно двигатели (более 400 вт) не укладывающиеся в 1.5а, своей мощности (момента) не развивают. Настройки преобразователя совпадают с фабричными (по инструкции), изменил только: PD003=50; PD004=50; PD142=11,0(больше не ставится). Подозреваю что возможно среди всех этих более 200 уставок, есть параметр где можно откалибровать измеряемый преобразователем ток. Или в преобразователе есть деффектные компоненты... Может кто сталкивался с подобным или знает как "лечить"?
В надежде все таки заставить его работать, решил познакомится с данным "чудом" техники поближе. Понимая что обратная отправка (за свой счет) некондиции продавцу выйдет соизмеримо со стоимостью частотника, плюс потеря времени на переписку (с неясным результатом) решился на эксперимент. Попытка программно (с помощью параметров) откалибровать диапазон измерения тока не удалась. Что впрочем не удивительно. Еще бы, ведь это позволит менять общую мощность преобразователя. И к примеру, если купить преобразователь на 1 кВт а откалибровать на ток для 3квт то он потянет 3 кВт нагрузку. И это не предел! В результате снизятся продажи более мощного оборудования, чего производитель вряд ли захочет. Конечно для этого необходимо (во избежание фейерверка) проверить (заменить более мощными) силовые транзисторы, входной диодный мост, силовые перемычки, добавить емкости конденсаторов (560мкф на 1квт мощности). По идее не плохо бы при питании мощного преобразователя от 1ф сети использовать внешний выпрямитель, а вместо дорогих эл.литических конденсаторов использовать мощный дроссель (хорошо подходит первичка классического сварочника).
Но вернемся к нашему преобразователю. Следующей попыткой ремонта (успешной) был аппаратный «взлом». Аккуратно вскрыв корпус и сняв силовую плату убедился что силовые транзисторы (FGA25N120 – мах.ток 25а) могут работать с мощностью 3 кВт. Емкости эл.лит. конденсаторов (3 х 560 мкФ) тоже достаточно. Значит преобразователь все таки 3 киловатный, просто имеет неудачную прошивку или неисправный элемент в цепи измерения тока. На всех платах преобразователя отсутствовали какие либо подстроечные элементы, схемы разумеется не было (даже Гугл не помог).url=http://uploads.ru/YzIXN.jpg][/url]Однако на силовой плате привлекли внимание два компонента синего цвета с отверстием в центре, по виду напоминавшие миниатюрныные токовые трансформаторы. Сквозь них проходили выходные провода к клеммам двигателя. Опознать эти элементы с маркировкой ТВС25D55 удалось только поиском по фотографиям (по маркировке гугл ничего не находил). Этим элементом оказался токовый датчик холла, правда с другой маркировкой (вероятно для загадочности) но с теми же диапазонами измеряемых токов. Решил, раз преобразователь измеряет ток в 10 раз больше реального, и измеряет он ток вышеупомянутыми датчиками, то чрез каждый датчик необходимо оставить повод в одну десятую сечения от существующего, а остальное сечение пустить в обход датчика. Для этого в районе клемной колодки были аккуратно отпаяны и вынуты из датчиков провода (красного цвета). После измерения их сечения (0.65кв.мм) запаяны обратно, но в обход датчиков. Вместо них в датчик продеты перемычки сечением 0.07 кв.мм (белый МГТФ), и запаяны параллельно основным. Разумеется все пайки следует покрыть защитным лаком.После этого преобразователь был собран и испытан сначала с 3ф асинхронным мотором1квт 50 Гц 1440 об мин, треугольник (привод токарного станка) – уверенно раскручивает трансмиссию даже на повышающих передачах, (до этого, есть с чем сравнить, мотор крутил преобразователь sassin ZVFG7-2022 тоже китаец), так что оказалось они одинаково хорошо его крутят. Единственно, необходимо ставить параметр PD142 в соответствии с номинальным током мотора для его защиты и более плавного старта. А так преобразователь после доработки стал показывать ток близкий к реальности, а не погоду в Африке, и соответственно адекватно отрабатывать защиту. Следующим испытанием для преобразователя была работа с 3ф асинхронным мотором
2.7квт 50 Гц 1440 об мин, треугольник (привод отрезного станка) – также уверенно раскручивает станок, субъективно при работе механическая мощность выше в сравнении с sassin, что не удивительно т.к он всего 2.2квт. Кроме того, без потери момента двигатель раскручивается до 75 Гц. Сам преобразователь (его радиатор) при продолжительной работе становится хорошо теплым, что и должно быть. В целом преобразователи фабрики YUHUAN HUANYANG купленные на Ебее, не плохие устройства, но хотелось чтобы продавцы перед отправкой проверяли в работе свой товар, а не слали первую попавшуюся под руку фабричную некондицию. Также со стороны YUHUAN HUANYANG непохо бы обратить внимание на Русский язык, а не на неактуальный в России английский, и сделать нормальную инструкцию.
Отредактировано Csgxf (02-06-2014 14:25:29)