Смотрим, что на контроллере с датчиками пределов и аварийной остановки
Видим, что управляются они по высокому уровню (дабы зажечь светодиод оптрона, необходимо подать на вход +).
Следовательно на кнопке вывод COM or GND, подключаем к COM.
Теперь о выходе Knife overtravel. Он нужен для аварийной остановки, если по каким либо причинам не отработана команда лимита по выходу Tool setting signal.
Сама кнопка имеет две группы нормально замкнутых контактов NC, где Tool setting signa срабатывает раньше, а при продолжении хода, срабатывает потом и Knife overtravel.
Опять обращаемся к мануалу
Видим, что концевики нужны с NO контактной группой (нормально открытой или нормально разомкнутой или просто срабатывание на замыкание).
Вывод: Ваш концевик не подходит для работы с данным контроллером в качестве лимита.
Вернее его можно подключить, например через реле, которое и будет коммутировать входа контроллера как нужно. Но всегда необходимо помнить, что усложняя схему - снижаем надежность.
Отредактировано kylan (14-01-2022 16:21:20)