Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 2.2 кВт.)


Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 2.2 кВт.)

Сообщений 351 страница 400 из 454

351

Russel написал(а):

sgluk

Понял. Разгон и торможение почему то регулируются р073 р074. 12,13 ничего не меняют.

Отредактировано sgluk (30-11-2016 14:56:10)

0

352

sgluk
Пардон.
Вы совершенно правы 12,13 это относится к толчковому режиму а 73,74 к заданию скорости

0

353

Мда по моему вопросу так не кто не написал

0

354

Dronishe написал(а):

Мда по моему вопросу так не кто не написал

Маркировку частотника и шпинделя, настройки которые вводили покажите, в том числе и порядок программирования - это важно.

0

355

Приветствую! Выставлял все настройки как на форуме
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 100 (смотрите на шильдике шпинделя)
006  Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение  8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 5 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000

В такой же очередности

И заметил такую особенность, что если ставлю параметр PD 008 150в раскручивается очень долго, если ставлю 220в, то вообще не раскручивается и крутится очень медленно. А если ставлю реверс на инверторе - раскручивается как надо
Не понятно какой параметр изменить

https://youtu.be/yekq1MK0DeI

Отредактировано Dronishe (04-12-2016 00:10:08)

0

356

http://s2.uploads.ru/VfSm5.jpg
http://s9.uploads.ru/CckhK.jpg

0

357

Dronishe написал(а):

PD N
001.................0
002.................0
003.................50
004.................50
005.................400
006.................2,5
008.................220
011.................130
072.................130
073.................400
141..................220
142..................7
143..................2
144..................3000

0

358

Flint2015

Заработало на 220 вольт, но с настройками
002.................1
003.................100
004.................400
072.................400
073.................130

Отредактировано Dronishe (04-12-2016 18:42:55)

0

359

Dronishe написал(а):

072.................400
073.................130

Кстати про вот эти настройки, маленько забыл что в официальном мануале 72 и 73 пид перепутаны местами.

0

360

Теперь другая проблема. Подключил инвертор к реле на плате, чтобы запускать с Mach 3  и при запуске шпинделя из под Mach  отрабатывает Estop. Отключаю реле, запускаю инвертор ручками, пытаюсь запустить УП, а  кнопка RESET постоянно мигает и внизу написано что нажато Estop. Вообщем беда

Отредактировано Dronishe (05-12-2016 10:47:59)

0

361

Проф написал(а):

Собрал и подсоединил инвертор в шпинделю. Экранированного кабеля не нашел. Включил,все работает.Включил комп,по экрану монитора пошла рябь и стало пропадать изображение. Повесил на девятую клеммы землю и все наладилось-(может кому пригодится этот прием)-Но кабель экранированный на шпиндель нужен однозначно.


   Вопрос экрана решил следующим образом:
1. Взял ПВС 3х1.5 . Пришлось очень долго выбирать. чтоб провод был помягче и жил побольше.
2. Нашел вот такую штуку-Плетенка медная луженная 10х16.  ЕЕ применяют не только для экрана. но и для заземления оборудования.
3. В плетенку запустил провод  и таким образом получился экранированный провод.
4. Эту конструкцию поместил в гофру.

0

362

У меня возник следующий вопрос, может подскажите как его решить.. На станке стоял фрезер Крес и он  включался при помощи реле при старте программы в Маче. Заменил Крес на шпиндель с инвертором и думаю как теперь организовать запуск шпинделя так как было раньше. Подавать питание на инвертор при запуске программы как-то не правильно, да и есть подозрение, что шпиндель не успеет раскрутиться- чревато выходом из строя фрез.
  Еще вопрос на схеме подключения шпинделя есть балластное сопротивление. какой его номинал? И я смотрю, на фотографиях , его нет. Это не влияет на режимы работы?

0

363

schil2007 написал(а):

У меня возник следующий вопрос, может подскажите как его решить.. На станке стоял фрезер Крес и он  включался при помощи реле при старте программы в Маче. Заменил Крес на шпиндель с инвертором и думаю как теперь организовать запуск шпинделя так как было раньше. Подавать питание на инвертор при запуске программы как-то не правильно, да и есть подозрение, что шпиндель не успеет раскрутиться- чревато выходом из строя фрез.
  Еще вопрос на схеме подключения шпинделя есть балластное сопротивление. какой его номинал? И я смотрю, на фотографиях , его нет. Это не влияет на режимы работы?

Для начала укажите марку ЧП, подключается так же через реле, подаётся команда на пуск.
По поводу разгона, практически в любом контроллере (автономном) или программе есть задержка (настраиваемая) на пуск и остановку шпинделя.
Если вы имеете ввиду тормозное сопротивление, то отсутствие его на работу ни как не влияет, номинал подбирается по двигателю.

+1

364

День добрый!
Помогите разобраться с проблемой!
У меня частотник из названия этой темы с шпинделем 2,2квт
Несколько дней назад во время работы остановился шпиндель во время работы с ошибкой dl включил выключил частотник попробовал запустить и выбило автомат а частотник заискрил и зыдымил
Проверил шпиндель все ок кз нету
Сегодняя поставил новый частотник и после 2 часов работы снова ошибка dl
включать выключать не хочу
Что делать? Где искать? Куда копать?
Спасибо

0

365

saa03 написал(а):

День добрый!
ошибка dl
включать выключать не хочу
Что делать? Где искать? Куда копать?

Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 2.2 кВт.)
Первая страница темы.

0

366

schil2007 написал(а):

    У меня возник следующий вопрос, может подскажите как его решить.. На станке стоял фрезер Крес и он  включался при помощи реле при старте программы в Маче. Заменил Крес на шпиндель с инвертором и думаю как теперь организовать запуск шпинделя так как было раньше.

Почитав форумы  установил установил, что для пуска инвертора, управляющий сигнал подается на контакты DCM  и FOR.    Каким параметрам соответсвует  этот сигнал? Напряжение, и т.д. и т.п.? Можно ли на эти контакты подать напряжение , которое управляло реле, когда стоял КРЕС?

Отредактировано schil2007 (11-12-2016 21:43:40)

0

367

schil2007 написал(а):

schil2007 написал(а):

    У меня возник следующий вопрос, может подскажите как его решить.. На станке стоял фрезер Крес и он  включался при помощи реле при старте программы в Маче. Заменил Крес на шпиндель с инвертором и думаю как теперь организовать запуск шпинделя так как было раньше.

Почитав форумы  установил установил, что для пуска инвертора, управляющий сигнал подается на контакты DCM  и FOR.    Каким параметрам соответсвует  этот сигнал? Напряжение, и т.д. и т.п.? Можно ли на эти контакты подать напряжение , которое управляло реле, когда стоял КРЕС?

Отредактировано schil2007 (Вчера 21:43:40)

Доброго времени суток.
Частотник запускается замыканием этих клемм друг на друга  можно просто проводником, соответственно можете использовать "сухие контакты" своей прежней релюшки.
Т.е. убираете все провода 220В которые комутировались на Кресс и подключаете туда проводки от DCM  и FOR
И в настройках pd001 ставите 1 "запуск с терминала
http://s4.uploads.ru/t/mRMbW.jpg
"

+1

368

Евгений622 написал(а):

Весь моск уже сломал , есть идеи?

Для начала попробуйте сбросить ЧП на заводские настройки, после переключите три фазы на двигатель, после перезапитайте другую пару в сеть (там их три на входе), после произведите снова все настройки и попробуйте.
И по поводу PID 004 там 50 герц частота сети.

Отредактировано Flint2015 (19-12-2016 19:36:36)

0

369

Евгений622 написал(а):

есть идеи?

Попробуй вот эти настройки
Пост 217
... может это частный случай, но в моем варианте ранее описанные настройки не подходят, в частности параметр PD003
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя) в моем варианте корректно заработало при значении 130!!! :mad:
006  Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 13 (согласно мануала)
010 Минимальное напряжение  6,5 (согласно мануала)
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 7 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
_______________________
Естественно, сначала сбросить настройки на заводские.

0

370

Евгений622 написал(а):

143 Количество пар полюсов 2

Ошибка в етом параметре !!!!  должно стоять 4 и только 4 полюса !!!

0

371

expertlviv написал(а):

Ошибка в етом параметре !!!!  должно стоять 4 и только 4 полюса !!!

по форумле получается f=p*n/60 , где f частота, n -об/мин, p - число полюсов, получается p=f*60/n , p=400Гц*60/24000об ====> получается p=1 , т.е. 1 пара полюсов
То есть 2 полюса., 4 -6 и более полюсов это низко-оборотистые машины.

0

372

Flint2015 написал(а):

expertlviv написал(а):

    Ошибка в етом параметре !!!!  должно стоять 4 и только 4 полюса !!!

по форумле получается f=p*n/60 , где f частота, n -об/мин, p - число полюсов, получается p=f*60/n , p=400Гц*60/24000об ====> получается p=1 , т.е. 1 пара полюсов
То есть 2 полюса., 4 -6 и более полюсов это низко-оборотистые машины.

Теория красивая. И ето знаю и больше етого. Только практика аргумент куда более весомый.

0

373

Здравствуйте.
Приобрел HY02D223B, пытаюсь разобраться. Двигатель трехфазный 50 Гц, 750 Вт, 3000 об/мин. Хотелось бы подключить двигатель только когда выставлю правильно все настройки. "Методом тыка" опасаюсь. Кто разбирается, подскажите:

1. Выставил PD003, 004, 005 на 50 Гц. Правильно? Объясните пожалуйста, какая из этих трех настроек на что влияет.
2. Что обозначает и на что влияет PD006?
3. Какие ставить настройки с 7 по 11?
4. С 14 по 21, вроде понятно, это время разгона и торможения. Почему их четыре пары, как использовать?
5. PD142 с завода установлено 11.0... сколько нужно выставить? Как узнать, какой ток правильный для имеющегося двигателя? Шильдика на двигателе нет.
6. Еще куча непонятных параметров. На какие обратить внимание?

PD072 выставил 50 Гц, с завода стояло 400 и потенциометр доходил до 50 на одной восьмой всей шкалы. Было очень неудобно, неплавно.
PD041 выставил несущую частоту 15 кГц, по умолчанию было 2 кГц, двигатель свистел.

Двигатель таки подключил, крутится, регулируется, вроде все нормально. Но вопросы не отпадают - по всем пунктам.

Отредактировано Aleksey L (05-01-2017 19:31:55)

0

374

Aleksey L

Соединение на 220В (треугольник) и настройки:
005 Максимальная рабочая частота 50 (смотрите на шильдике двигателя)
004 Базовая частота 50 (смотрите на шильдике двигателя)
003 Основная частота 50 (смотрите на шильдике двигателя)
070 параметр 1.
Остальное,  насколько помню оставлял по дефолту.
На 5 странице темы проверял частотник с обычным двигателем.

Ампераж можно вычислить по формуле от мощности двигателя,а можно и не менять этот параметр.

0

375

Енот 1

Название частот это понятно, инструкция к частотнику имеется. Но что они обозначают и на что влияют? Что такое "максимальная рабочая", "базовая" и "основная" частоты? Шильдика нет, да если бы и был, на нем указывается только одна частота - 50 Гц. Вот двигатель похожий на мой: http://mos-grinder.ru/wp-content/upload … 7/dvig.jpg

0

376

Подскажите, кто сталкивался с такой надписью на инверторе.
Шпиндель запускаю вручную, после запуска шпиндель стартует, начинает разгоняться и через некоторое время останавливается, появляется ошибка.
А если нажать "стоп" и снова запустить, может набрать обороты.
Но это случается не всегда, иногда может запуститься сразу, без проблем.
Модель HY01D523B 1,5 кВт.

http://sg.uploads.ru/t/YEDUk.jpg

0

377

Двигатель загружен на 150%.

Вращается вал от руки свободно?

Автоперевод
1 Проверьте, есть ли внезапное изменение механической нагрузки.
2: Оборудованный двигатель слишком мал
3: Двигатель я жарко и изоляция становится плохо, Проверьте, есть ли напряжение большое колебание.
5: Проверьте, есть ли фаза отсутствует
6: Mechanica loed является increescd.
- - - - - - -
Сообщение за раз что-то не отсылается.

Отредактировано Енот 1 (25-01-2017 14:22:31)

0

378

Енот 1 написал(а):

Двигатель загружен на 150%.
Вращается вал от руки свободно?

Точно не скажу, не догадался проверить.
Получается на шпиндель идёт большой ток или напряжение.
Настраивал по руководству из темы, выставил ток 5А а напряжения 220В, ну и остальное в соответствующей последовательности.
Шпиндель (водяной) пока не установлен на станок, проверял на столе.
Вот сейчас думаю, подключить последовательно резисторы по 1 Ом чтобы измерить ток.

Отредактировано a139st (25-01-2017 16:12:06)

0

379

a139st написал(а):

Вот сейчас думаю, подключить последовательно резисторы по 1 Ом чтобы измерить ток.

Ошибка по току : EOCA.
Здесь,  кажется,  что-то другое.

0

380

http://inventproject.info/blog/huanyang … l-eng-ocr/
очень грамотное обьяснение настроек

+2

381

Flint2015 написал(а):

очень грамотное обьяснение настроек

Хорошая ссылочка, сохранил. Спасибо!
Ну и с ошибкой разобрался, оказалась всё таки была по току. Знаю что ток надо выставить по мануалу к шпинделю. Но у меня нет писания и на шпинделе тоже ток не указан. И я перестраховался и выставлял в настройках 5А. А теперь поднял до 7А и шпиндель работает. Что интересно разгоняться стал быстрее. И при разгоне ток начинает расти доходить до 7А и даже больше (это в короткое время), а потом падает.
Наблюдал ток:
при мах 24000 об - 2,1А
при мин 6000   об - 5,4А
Это на холостых, без нагрузки.

0

382

Мужики помогите такая проблема: бывают перепады напряжения от сварки и инвертор отключается а станок мослает по программе в итоге если не успел нажать паузу то хана фрезе. Подскажите пожалуйста как вывести с инвертора сигнал остановки станка на лпт плату? Пока денег нет на стабилизатор. И какой лучше стабилизатор присматривать чтобы тянул станок, комп и шпиндель 2,2квт? Я читал двойного преобразования хороший но мощностью 5 кВт цены просто космос!!!

0

383

sasha360 написал(а):

Мужики помогите такая проблема: бывают перепады напряжения от сварки и инвертор отключается а станок мослает по программе в итоге если не успел нажать паузу то хана фрезе. Подскажите пожалуйста как вывести с инвертора сигнал остановки станка на лпт плату? Пока денег нет на стабилизатор. И какой лучше стабилизатор присматривать чтобы тянул станок, комп и шпиндель 2,2квт? Я читал двойного преобразования хороший но мощностью 5 кВт цены просто космос!!!

Используйте дополнительные функциональные релейные выходы (они есть у любого вида инверторов) в связке с сигналом E-stop.
http://s019.radikal.ru/i644/1701/4c/7b143885fbad.jpg

0

384

DeKot написал(а):

Используйте дополнительные функциональные релейные выходы (они есть у любого вида инверторов) в связке с сигналом E-stop.

А как привязать их к кнопке "стоп"?
Тоже хотел это посоветовать,  но не стал,  тк думаю это не возможно.  Инвертор не включён - стоп активирован,  как оперировать со станком при не запущенном шпинделе?

0

385

Енот 1 написал(а):

Тоже хотел это посоветовать,  но не стал,  тк думаю это не возможно.  Инвертор не включён - стоп активирован,  как оперировать со станком при не запущенном шпинделе?

Много функциональное реле тоже конфигурируется (см. меню) можно поставить, допустим, вкл. реле при возникновении ошибки, в остальных случаях реле будет выкл не взирая на то запущен шпиндель или стоит.
В конкретной ситуации

sasha360 написал(а):

бывают перепады напряжения от сварки и инвертор отключается а станок мослает по программе в итоге если не успел нажать паузу то хана фрезе.

Кратковременно возникает ошибка пониженное входное напряжение.

Так же есть вариант сделать наоборот ВКЛ. реле в режиме готовности(т.е. реле вкл постоянно при нормальном состоянии частотника)
при скачке напряжения идет инициализация частотника и в этот момент реле размыкается- активируя Е-Стоп

0

386

Я чуть-чуть начинаю догонять😁 ,но частоник я включаю в последний момент когда начинаю пилить, получается я могу управлять станком только при включенном частотнике? Или чтобы реле замыкалось при ошибке? А какие выходы реле и коды программирования? Инвертор стандартный. Спасибо всем что отозвались на мою проблему!!! PS при E-stop координаты сбиваются или потом можно пилить с момента остановки?

0

387

поделитесь кто в теме  - как сбросить все настройки к заводским ?

0

388

safari написал(а):

поделитесь кто в теме  - как сбросить все настройки к заводским ?

Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В, 2.2 кВт.)
читайте внимательно, если у вас этот производитель.
PD013

Отредактировано Flint2015 (30-01-2017 18:57:22)

0

389

да ) я сначала так и пробовал перед тем как писать - водил 13-Й параметр и не дало результатов все осталось как было и пароля у меня не стоит  -   - PD013 Если накосячил в настройке параметров? То можно автоматически всё «Сбросить в Заводские установки» — для этого пропиши в эту ячейку число =08 и перезагрузи Частотник по питанию.

0

390

Ткните пожалуйста, где посмотреть настройки сего девайса на трехфазный асинхронный двигатель (50Гц).
Я наверное поиском не умею пользоваться, но чего-то не нашел подробных как под шпиндель.

Буду очень признателен.

0

391

Проф написал(а):

Ткните пожалуйста, где посмотреть настройки сего девайса на трехфазный асинхронный двигатель (50Гц).
Я наверное поиском не умею пользоваться, но чего-то не нашел подробных как под шпиндель.

Буду очень признателен.

Всё однотипно, только подставляем вместо 400 гц, сетевую 50 гц, ну и соответствено параметры двигателя, частота, ток, обороты.

0

392

Flint2015 написал(а):

http://inventproject.info/blog/huanyang … l-eng-ocr/
очень грамотное обьяснение настроек


Скажите правая крайняя колонка по ссылке подходит для запуска асинхронника с поправками по току и оборотам?

Прошу прощение за назойливость, но не хотелось испортить прибор.

Спасибо.

Отредактировано Проф (31-01-2017 14:51:45)

0

393

Проф написал(а):

Скажите правая крайняя колонка по ссылке подходит для запуска асинхронника с поправками по току и оборотам?

Прошу прощение за назойливость, но не хотелось испортить прибор.

Спасибо.

Отредактировано Проф (Сегодня 18:51:45)

Да, как раз заводские настройки и рассчитаны на запуск обычного асинхроника на 50 гц, единственное что скорректировать это ток, количество полюсов и число оборотов в минуту

0

394

Flint2015 написал(а):

по форумле получается f=p*n/60 , где f частота, n -об/мин, p - число полюсов, получается p=f*60/n , p=400Гц*60/24000об ====> получается p=1 , т.е. 1 пара полюсов

Вот недавно столкнулся с этим параметром, но на другом частотнике. Хотел перевести его в отображение оборотов(сейчас стоит отображение частоты). По умолчанию, параметр кол-ва пар полюсов стоит 2, и по этому отображает кол-во оборотов согласно этой формуле(те в два раза меньше). Если изменить параметр пар полюсов с 2 на 1, это повлияет на работу шпинделя, или этот параметр только для расчета оборотов?.
Согласно формуле, даже в шапке параметр пар полюсов неверный выходит.
http://sh.uploads.ru/t/7fJ4L.jpg

Отредактировано Енот 1 (05-02-2017 06:49:51)

0

395

Евгений622 написал(а):

Народ , всем привет.
Приобрёл новый частотник Intek SPT152A21G , махонькой такой . 1.5 Квт , 5 Ампер, и застрял .
На сайте продавца и в коробке есть инструкция быстрого запуска , но блин в ней ни слова об установке мощности и силы тока шпинделя .
Первоначально настраивал по инструкции другой серии , вовремя обнаружил ошибку , сбросил до заводских и начал по правильной настраивать . Всё ввёл. Но при запуске частотник показывает силу тока 0.6 Ампер , вместо положенных 5 А....
Кто с такими работал ? продаван молчит сцуко, в нете кроме имеющейся у меня инструкции другой не нашел.

вот этот частотник
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 … ucts_id=39

Отредактировано Евгений622 (Сегодня 11:32:30)

Рекомендуем установить параметры двигателя независимо от того, будет использоваться
скалярный режим управления или векторный. Для этого: установить параметры P1.01…P1.05, используя
значения номинальных – мощности, напряжения, тока, частоты и скорости соответственно заводской
таблички. Установить P1.37=2 (вал двигателя должен быть освобожден) и нажать ПУСК. При сбросе в
заводские установки PP.01=1 параметры двигателя сохраняются, при PP.01=3 – не сохраняются.

Всё по порядку

Отредактировано Flint2015 (17-03-2017 08:16:48)

0

396

Евгений622
Так в холостую он и не должен показывать больших токов. Под нагрузкой ток будет выше, а 5 А это максимальная сила тока

0

397

Евгений622 написал(а):

Это настройки для серии SPK !!! У меня SPT
На моём частотнике вообще кажется не предусмотрены группы параметров (Р1.01, Р1.02....), строчки программы идут просто по порядку (Р001, Р002...) тоже пытался таким макаром установить -не получается войти в группу...

Отредактировано Евгений622 (Сегодня 13:58:27)

Преобразователь предназначен для работы с трехфазным двигателем 220В, 50Гц
Ток он сам регулирует по сопротивлению обмотки

0

398

Коллеги, есть вопрос: можно ли подключить и настроить частотник с "неродной" панелью управления? Есть частотник HLPA без панели и частотник iG5 - с панелью, реально ли настроить первый с панели второго?

0

399

Коллеги, прошу подсказать насколько правильно на моем инверторе HY02D223B (мотор-шпиндель GDZ_80-2, 220 v, 2.2kw, 8A, 400гц, 24000об/мин) установлены производителем следующие параметры:
001-1
002-1
003-400
004-400
005-400
006-2,5
007-0,5
008-220
009-13
010-6,5
011-130
014-5
015-20
070-1
071-20
072-400
073-130
142-11
143-4
144-3000
Заранее благодарен за ответ.

0

400

Особенно беспокоит параметр по току. На двигателе стоит цифра 8А, а в параметрах этой цифры вообще нет.

Отредактировано nik0954 (29-04-2017 20:16:57)

0